防火幕,是阻止火灾烟气和热气通过的活动式幕。

我们通常所说的防火幕,主要是刚性防火幕,是设置在舞台台口处,在火灾情况下可迅速封闭台口,隔离舞台与观众厅或舞台以外的区域,防止火灾蔓延及烟雾扩散的刚性结构设备。

二、防火幕和防火卷帘有什么区别?

1、从功能上来说,都是阻止火灾烟气和热气通过的活动式分隔构件,防火幕通常应用于舞台洞口,其他部位的分隔通常采用防火卷帘。

2、防火幕的耐火极限为1小时,防火卷帘耐火极限有2小时和3小时两个等级。

3、防火幕适应的产品标准是《舞台机械刚性防火隔离幕》(GB36726-2018),防火卷帘适应的产品标准是《防火卷帘》(GB14102-2005)。

三、防火幕主要用在哪些位置?只是用于舞台口吗?

防火幕主要是用于舞台口,在建筑物的其他部位中,通常是采用防火卷帘或水幕。

四、水幕可以替代防火幕吗?

水幕可以替代防火幕,当采用水幕替代防火幕时,应采用防火分隔水幕,不是防护冷却水幕,要注意设计参数的区别,具体依《自动喷水灭火系统设计规范》的相关要求执行。

五、采用防火幕,一定要设置水幕吗?

当采用耐火完整性和耐火隔热性均符合要求的防火幕时,可以不采用水幕保护。

当采用仅耐火完整性符合要求的防火幕时,需要附加水幕保护,请注意,这里的水幕是指用于幕体喷淋冷却的防护冷却水幕,不是防火分隔水幕,要注意设计参数的区别,具体依《自动喷水灭火系统设计规范》的相关要求执行。

六、舞台和观众区的面积一起没有超过一个防火分区的面积,在同一个防火分区内,还需要设置防火幕吗?

       舞台口设置防火幕和水幕,不是作为防火分区的分隔措施,而是防止舞台的火灾和烟气向观众区蔓延,即使舞台和观众区在一个防火分区内,也应采用防火幕或水幕作为舞台口的分隔措施。

七、可以采用性能化评估的方式,取消舞台口的防火幕或水幕吗?

大型、特大型剧场舞台台口应设防火幕(8.1.1),这是规范强条要求,对于规范标准涉及的强条内容,不应采用消防性能化设计的方法进行规避。