土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 知识点复习:防火间距知识点

知识点复习:防火间距知识点

发布于:2022-10-28 17:12:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

防火间距的确定原则


   

1. 防止热辐射造成的建筑间火灾蔓延; 

2. 保障灭火救援场地的需要;

3. 节约土地资源;

4. 防火间距应按相邻建筑物外墙的最近距离计算。                                               


防火间距

1、厂房的防火间距    
   


1. 甲类厂房与重要公共建筑的防火间距≥50m,与明火或散发火花地点的防火间距≥30m;
2. 乙类厂房与重要公共建筑的防火间距宜≥50m,与明火或散发火花地点的防火间距宜≥30m;
3. 单、多层戊类厂房之间及与戊类仓库的防火间距可按规定减少2m,与民用建筑的防火间距可将戊类厂房等同民用建 筑,按《建规》第5.2.2的规定执行。

| 参考下表

乙、丙、丁、戊类厂房(仓库)

防火间距=10+b1+b2

b1、b2取值:

一二级取0;三级取2;四级取4

甲类厂房与甲、乙、丙、丁、戊类厂房

防火间距=12+b1+b2

高层厂房与甲、乙、丙、丁、戊类厂房

防火间距=13+b1+b2

防火间距不限,但甲类≥4m

1. 两座厂房相邻较高一面外墙为防火墙时

2. 相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙且屋顶的耐火极限≥1.00h时

甲乙≥6m,丙丁戊≥4m

1. 两座一、二级耐火等级的厂房,当相邻较低一面外墙为防火墙且较低一座厂房的屋顶无天窗,屋顶的耐火极限≥1.00h

2. 相邻较高一面外墙的门、窗等开口部位设置甲级防火门、窗或防火分隔水幕,或按《建规》第6.5.3条的规定设置防火卷帘时

可减小25%

两座丙、丁、戊类厂房相邻两面外墙均为不燃性墙体,当无外露的可燃性屋檐,每面外墙上的门、窗、洞口面积之和各≤外墙面积的5%,且门、窗、洞口不正对开设时,其防火间距可按规定减少25%


仓库的防火间距      
     


可减小

1. 单、多层戊类仓库之间的防火间距,可按规定减少2m

2. 两座仓库的相邻外墙均为防火墙时,防火间距可以减小,但丙类仓库≥6m,丁、戊类仓库≥4m

防火间距不限

1. 两座仓库相邻较高一面外墙为防火墙,且总占地面积≤《建规》第3.3.2条一座仓库的最大允许占地面积规定时

2. 相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙且屋顶的耐火极限≥1.00h,且总占地面积≤《建规》第3.3.2条一座仓库的最大允许占地面积规定时

除乙类第6项物品外的乙类仓库,与民用建筑的防火间距宜≥25m,与重要公共建筑的防火间距≥50m


民用建筑的防火间距(m)    


建筑类别

高层民用建筑

裙房和其他民用建筑

一、二级

一、二级

三级

四级

高层民用建筑

一、二级

13

9

11

14

裙房和其他民用建筑

一、二级

9

6

7

9

三级

11

7

8

10

四级

14

9

10

12


防火间距调整措施      

     

仍不减小

建筑高度大于100m的民用建筑与相邻建筑的防火间距当符合《建规》第3.4.5条、第3.5.3条、第4.2.1条和第5.2.2条允许减小的条件时,仍不应减小

防火间距不限

1. 两座建筑相邻较高一面外墙为防火墙,或高出相邻较低一座一、二级耐火等级建筑的屋面15m及以下范围内的外墙为防火墙时

2. 相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙,屋顶的耐火极限≥1.00h时

高层≥ 4m ,单多层≥ 3.5m

1. 相邻两座建筑中较低一座建筑的耐火等级≥二级,相邻较低一面外墙为防火墙且屋顶无天窗,屋顶的耐火极限≥1.00h时

2. 相邻两座建筑中较低一座建筑的耐火等级≥二级且屋顶无天窗,相邻较高一面外墙高出较低一座建筑的屋面15m及以下范围内的开口部位设置甲级防火门、窗,或设置符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084规定的防火分隔水幕或《建规》第6.5.3条规定的防火卷帘时

可减小25%

相邻两座单、多层建筑,当相邻外墙为不燃性墙体且无外露的可燃性屋檐,每面外墙上无防火保护的门、窗、洞口不正对开设且该门、窗、洞口的面积之和≤外墙面积的5%时,其防火间距可按《建规》第5.2.2的规定减少25%

注: 1 . 耐火等级低于四级的既有建筑,其耐火等级可按四级确定

2. 防火间距的测量:允许负偏差≤规定值的5%


防火间距不足时消防技术措施


     

1. 改变建筑物的生产和使用性质;

2. 调整生产厂房的部分工艺流程;

3. 将建筑物的普通外墙改造为防火墙或减少相邻建筑的开口面积;       

4. 拆除部分原有陈旧建筑物;

5. 设置独立的室外防火墙。                            

    