土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ SDI测定方法及注意事项

SDI测定方法及注意事项

发布于:2022-10-27 09:18:27 来自:环保工程/水处理 1 10

来源:环保水处理

[复制转发]


1.SDI测试工具
SDI是依据取样水在0.207MPa压力下通过0.45微米的微孔滤膜过滤在一定时间内产生的流量衰减推算而来。SDI是表征预处理的出水中胶体和颗粒含量的有效方法之一,是确保反渗透膜分离过程有效运行的重要指标。
1.1管道式SDI测试仪
1.2钝头不锈钢镊子
1.3   500ml的容器
1.4 ¢47的SDI膜片
1.5 秒表
2 测试步骤
2.1连接:按按装配图连接好SDI测试仪(未装膜),选用匹配的进水接头将测试仪挂到取样口处。
2.2冲洗:开启测试仪球阀,对测试仪冲洗数分钟,清洗测试仪的管件及过滤器。
2.3装膜:关闭球阀,用一只手握住过滤器,另一只手将A式快接头的外套向上推,取下过滤器:将过滤器的外罩旋开,取出上盖:用钝头不锈钢 镊子 取一张0.45的SDI滤膜平放在清洁的水面数秒种,待滤膜充分润湿后用镊 将滤膜平放在过滤器托盘上,合好上盖,旋紧外套,然后将过滤器上端的A式快接头插芯对准快接头的外套推入,听到“咔”一声即可。
2.4排气:旋松过滤器的外罩,部分开启球阀,让水流入过滤器内,轻轻松动上盖,以便过滤器排出空气,当过滤器内空气排尽时旋紧过滤器外套。
2.5调压完全打开球阀,将稳压阀的手旋调压套向外拉出,手旋调压至0.207MPa;一旦设定好压力立即关闭球阀,然后将稳压阀的手旋调压套推入复位(若调压时间过长会影响测试结果)。
2.6测定:完全开启球阀,同时开始记时,测定初始过滤500ml水样所需的时间t1(秒),让其继续过滤:测定过滤15分钟过滤500ml水样所需的时间t2。
3 SDI计算
3.1若在过滤到15分钟,流量衰减缓慢滴状,建议用以下公式计算:
SDI=100/T
3.2若在过滤15分钟时,未衰减为缓慢滴状,用以下公式计算:
SDI=100(1-t1/t2)/15
式中:t1-----初始测试时收集500ml水样所需的时间(秒);
      t2-----经过T(分钟)后收集500ml水样所需的时间(秒);
      T------对应所需15分钟

  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    SDI是表征预处理的出水中胶体和颗粒含量的有效方法之一,是确保反渗透膜分离过程有效运行的重要指标。

    2022-10-28 06:15:28

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

41.09 万条内容 · 1129 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

活性污泥法的操作控制要注意些什么?

在污水处理系统中,在曝气条件下,形成了大量呈黄褐色的絮凝体,这些絮凝体实际上是大量繁殖的微生物构成,它易于与水分离,并使污水得到净化、澄清,这种絮凝体就是“活性污泥”。 活性污泥法:利用人工培养和驯化的微生物群体(活性污泥),分解氧化污水中可生物降解的有机物,改变有机物的性质,把它们从污水中分离出来,从而使污水得到净化的方法。 活性污泥法的控制方法有:污泥负荷法、SV法、MLSS法和泥龄法四种。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10