土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 净高报告制作流程,BIM机电“净高分析报告”

净高报告制作流程,BIM机电“净高分析报告”

发布于:2022-10-26 16:50:26 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]

  “净高分析报告”想必是所有做BIM项目最头疼的一类工作,而且该阶段成果输出过程,机电工程师压力倍增,土建工程师通常缺乏参与度,输出的成果也相应的缺乏一定的全面性。结合以往的项目经验,我们制定了一套净高分析报告制作的标准流程,土建和机电工程师在过程内都扮演非常重要的角色。

  通过这套净高报告制作流程,我们希望可以解决下面几个问题:

  统一净高分析报告制作流程和样板

  加强项目样板对制作净高分析报告的便利性

  创造多种净高分析报告呈现方式

  加强土建专业在净高分析报告中提供的帮助

  让机电专业在净高分析、管综优化前可以得到大量可供参考的土建净高信息

  01 准备工作

  首先,我们需要提前为“房间”类别设置一些参数,具体设置过程不赘述,结果如下:



  房间标记族

  沿用上述的“共享参数文件”

  新建标记族“房间标记——土建净高”

  新建标记族“房间标记——机电净高”

  两个标记族内用到的尺寸参数“2500mm”分别为“土建净高”、“机电净高”两个共享参数。

  颜色方案

  将上述参数作为颜色方案依据,设置下列房间颜色方案:

  房间名称

  土建净高

  机电净高

  土建净高是否满足

  机电净高是否满足

  过程不赘述,结果如下:

  02 制作净高视图

  1 房间命名

  选择项目一个楼层视图“Fn”,复制视图,重命名为“Fn-房间名称视图”

  给每个房间添加默认的房间标记,此时每个房间的“名称”参数默认为“房间”

  选择视图颜色方案“房间名称”

  在“房间名称”颜色方案中,设置“房间”颜色为一个醒目的颜色,例如下图:

  之后,我们将所有房间名称依据图纸修改为实际房间的名称,得到下图结果:

  “房间名称视图”完成后,我们可以根据颜色简单、快速地进行一次排查,排查所有房间是否命名正确(是否还有房间颜色为红色),这是该视图的其中第一个用处,第二个用处就是为其他视图提供基础。

  2 净高视图

  复制“Fn-房间名称视图”,重命名为“Fn-土建净高视图”

  替换视图的颜色方案为“土建净高”

  将所有房间的“房间标记”族替换为“房间标记——土建净高”族

  结果如下:

  选择一个房间

  使用“选择框”功能(BX),得到一个房间的局部三维视图

  通过对剖面框范围的拖动,确定房间净高最低位置,确认净高值,过程如下图所示:

  将得到的土建净高值填入参数“土建净高”

  完成所有房间“土建净高”数值的填写

  结果如下:

  “土建净高视图”每一种净高对应一种颜色,清晰表达楼层整体净高情况,第一个用处自然是提供净高分析报告的成果,第二个用处是为机电管线排布、管综优化提供的精确的土建净高数据作为参考依据。

  在机电管线、设备排布之后,按上述过程我们可以制作相应的“Fn-机电净高视图”。

  3 净高是否满足视图

  复制“Fn-土建净高视图”,重命名为“Fn-土建净高是否满足视图”

  替换视图的颜色方案为“土建净高视图”

  得到结果如下:

  根据净高要求,填写每个房间“净高要求”参数

  完成所有房间参数填写

  该过程也可以通过明细表批量完成

  得到结果如下:

  “土建净高是否满足视图”本质上为“土建净高视图”的补充,用两种颜色更加直观的体现净高判断结果,更加受到业主青睐,可以作为净高分析报告的一类成果,同时,过程中发现房间土建净高已经无法满足净高要求时,应及时反馈,快速寻求解决方案,切勿把净高问题都拖到机电管线排布之后。

  同样,在机电管线、设备排布之后,我们依据上述方法,可以得到“Fn-机电净高是否满足视图”。

  03 净高分析报告

  1 净高图例

  根据不同的净高视图需求,选择相应的净高图例,得到完整的净高视图样式。

  2 设置

  为了报告的美观性,对视图设置进行一些设置,这些设置也可以制作成视图样板供日后使用。

  1.构件显示:只有墙柱、门窗是必要的,其他可以关闭

  2.房间显示只留“颜色填充”

  3.隐藏CAD图纸

  4.视图范围不勾选

  3 明细表

  明细表的作用主要是核对整个流程是否存在错误、遗漏问题,步骤如下:

  新建房间净高明细表,将上述“共享参数文件”内的参数参数添加进字段

  新建是/否参数“净高异常”,条件为:土建净高大于机电净高

  “净高异常”参数用以自审,土建净高大于机电净高时,必定是净高判断错误,一旦发现,应当立刻找出房间核对净高

  在明细表中查询是否还有房间名称为“房间”,第二次排查所有房间是否命名正确

  结果如下:

  4 成果

  通过上述步骤的设置、核查之后,再添加一些净高说明、图例说明、净高依据等说明信息,最后,我们将视图导出或者截图,制作成完整的净高分析报告。


  各个公司净高分析报告的表单格式均不相同,也有些公司会将净高不足的位置在报告中用详图展示出来,我们这里都不过多说明,但是在整体楼层净高视图的成果输出方面,希望可以给大家带来一些方法、流程、协作方面的的帮助,当然,以上四类净高视图也不是每个项目、每个业主都会需要,大家可以灵活采用。

  同时,上述过程的参数设置、标记族、房间颜色方案,净高视图设置、明细表都可以保存至项目样板供下个项目使用,可以大幅提高净高报告制作的效率。

本文来源于: BIM黑白讲平台



  • 爱吃炸鸡番茄酱

    很好的操作知道,希望可以有更多好的思路和技巧分享,感谢

    2022-10-31 13:56:31

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

行见BIM

返回版块

9217 条内容 · 59 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

即使迷茫,也要逃离的设计院......

建筑师在你心中是什么样的呢? 网传《令人心动的OFFER》第四季将目标锚定为建筑师,称建筑师是一个“有理想感”的高光行业。 而这一消息却让许多建筑师感到苦涩不已,纷纷表示节目组只可能拍到无限改图、无限熬夜的苦逼设计师,揭露职业“苦逼”现状,纷纷表示劝退。

回帖成功