(一)施工准备
1.材料
绝热材料要具有出厂合格证明书或质量鉴定文件,同时应符合设计参数和消防防火规范要求。
设计参数:导热系数为0.022~0.047W/m·K;
防火规范:不然、难燃、阻燃。
常用绝热材料:
纤维状:岩棉板、管;铝箔岩棉板、管;超细玻璃棉板、管。
多孔状:蔽孔橡胶板;聚氨酯泡沫塑料等。
绝热附属材料;粘结胶剂、铝箔胶带、固定钉、镀锌铁丝等。
2.机具、护具
刚锯条、手锯、剪刀、钢板尺、卷尺、毛刷、打包钳、抹布、风帽、套袖、口罩、手套、毛巾等。
(二)施工操作内容
1.风管及部件绝热工程
⑴根据风管的断面尺寸和所处的部位确定绝热固定钉数量。固定保温钉分布应均匀,其数量底面每平方米不应少于16个,侧面不应少于10个,顶面不应少于8个。首行保温钉至风管或保温材料边沿的距离应小于120mm。用墨斗划线要尽可能保证保温钉横平数直且间距相等。
⑵确定保温钉位置后,先将风管壁上的尘土、油垢擦净,再将粘结剂分别涂抹在风管壁面和保温钉的粘接面上,稍后再将其粘结在一起。保温钉粘牢后应待12~14h后再覆铺绝热材料。
⑶绝热材料下料要准确,套裁下料,切割面要平齐,搭接处不要有缝隙。纵横缝错开,小块材料应尽量用于风管上平面中间部位。
包玻璃岩棉保温的风管横断面如下图(1),包蔽孔板橡胶的保温风管如下图(2):
图片
(三)质量标准
1.保温材料的材质、规格及防火性能必须符合设计和防火要求。电加热器及其前后800mm范围内的风管保温层用非燃烧材料。要出具材料合格证明或作燃烧试验。
2.风管与空调设备的接头处,以及产生凝结水的部位,必须保温良好、严密、无缝隙。用粘结材料粘贴的保温材料要粘贴牢固,拼缝用粘结材料填充饱满、密实,拼缝均匀整齐、平整一致、纵向缝错开。
3.铝箔胶带保护层应松紧适度、搭缝宽度均匀,平整美观。
4.阀门保温后,启闭标记要明确、清晰、美观、操作方便。
5.保温层厚度允许偏差+10% ~ -5%。用钢刺入隔热层和尺量检查。

注意事项:从事岩棉板、超细玻璃棉板等作业时,衣领、袖口、裤脚应扎紧或采取防护措施。