土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 空调净化系统之回、排风系统如何设置

空调净化系统之回、排风系统如何设置

发布于:2022-10-25 17:35:25 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]

知识点:空调净化回排风系统

来源:网络,如有侵权,请联系删除


1、回风管上应按设计要求设消声器、防火阀。

2、一般洁净场所的净化空气如可循环使用,应采取有效措施避免污染和交叉污染,风口应有过滤器。分别具有独立系统的青霉素厂房及其分装车间,在有发尘点排风条件下,车间回风口应安有高中效或亚高效过滤器,优先选用低阻或超低阻形式。

3、回风口上边离地宜不超过500mm,下边离地宜不小于100mm

4、回风口格栅应为竖条,单向流场合宜采用定风向可调风量的形式。

5、任何室内排风风口均应有空气过滤器,其类别应符合设计要求。排风对环境将造成有毒有害影响时,排风口的室内侧必须安有高效过滤器,然后是粗效过滤器、排风机、逆止阀,排风机应紧靠出口,保持排风管道为负压管道。仅含有大量粉尘的排风,排风管上应有除尘设备,确保排风浓度达标。6、排除可能含有Ⅲ类生物危险度的生物气溶胶的管道必须是不锈钢焊接成型的负压管道。排风口上的过滤装置必须是零泄漏,过滤器为B类或更高的高效过滤器。高效过滤器应有过滤器安全拆卸的措施。

7、排除可能含有Ⅳ类生物危险度的生物气溶胶除应符合要求外,必须安B、C类两道高效过滤器,排风过滤装置必须是零漏泄,必须可以现场在线扫描检漏。

8、有腐蚀性化学气溶胶的排风管道应采用防腐材料制作。


推荐资料:


排风热回收系统在工程中的应用

https://ziliao.co188.com/p35661636.html 

厂房新风排风系统

https://ziliao.co188.com/d60537.html 

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 419 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

净化空调风管加工质量控制要点

知识点:净化空调风管 来源:网络,如有侵权,请联系删除 一是要求管道系统洁净;二是要求管道承压压力高。       一、洁净度要求 1)风管内表面平整、光滑,管内不得设有加固框或加固筋。 2)镀锌钢板风管的镀锌层不应有多处或10%表面积的损伤、粉花脱落等现象。 3)风管制作完毕后,应清洗。清洗剂不应对人体、管材和产品等产生危害。 4)风管清洗达到清洁要求后,应对端部进行密闭封堵,并应存放在清洁的房间。