土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 关于环保气体环网柜

关于环保气体环网柜

发布于:2022-10-25 08:56:25 来自:电气工程/输变电工程 0 17

来源:会说电气

|

作者:烟雨遥

[复制转发]

关于环保气体绝缘环网柜,

首先各个厂商或者说三大家所使用的 气体说法不尽一致 。都取了个漂亮的名字,归根结底, 12kV环网柜 使用的都是空气,而不是氮气或其它气体。

RMAirSeT,以空气为原料从中得到的压缩空气,无需担心温室效应的产生,而且具备 更强的绝缘性能 ;并且该气体是无毒无害的,无需担心气体泄漏对设备维修人员造成的安全隐患问题; 在20℃时充气压力为0.04MPa 相对压力。

SafeRing/Plus Air,干燥空气是一种常用的工业气体,客户不需进行维护及回收。在设备运行过程中出现泄露,不会对环境有任何影响 ,在20℃时充气压力为0.04MPa 相对压力,气体泄 露率< 0.05 %每年。

BlusGIS,洁净空气均由空气中的自然成分组成,完全不含氟化物,其全球变暖潜能值<1,非常稳定、无毒、不可燃,适用于各种环境温度; ,在20℃时充气压力为0.05MPa 相对压力。

对于开关的布置

RM AirSeT,负荷开关采用的是真空灭弧并联开断,负荷、接地三工位一体,无需单独的断路器操动机构,负荷开关开断有功负载过程中拉开真空灭弧室拉杆,电弧转移到真空灭弧室内部实现电弧熄灭。断路器方案有上隔离和下隔离两种设计。

S afeRing/Plus Air,真空负荷开关+下隔离、接地三工位开关,优化的固体绝缘、支撑材料,优化电场设计,630A 20kA 4s,负荷开关电寿命E3级,接地开关电寿命E2级,真空断路器E2级。理论上真空负荷开关的电寿命可以很大,630A有功负载10000次也是可以的,也许有了成本优化灭弧室200次开断。干燥空气下的接地开关关合也是一个挑战,选择下隔离意味着必须通过关合试验,E2级5次关合说明成功的解决了干燥空气下的接地关合问题。

8DJH12,也是真空负荷开关+下隔离、接地三工位开关。 性能同 S afeRing/Plus Air基本相同,同样具有接地开关5次短路关合能力。

尺寸,

RM AirSeT,宽度一单元420mm,两单元770mm,三单元1120mm,深度850mm,高度1650mm标准高度,带350mm高仪表箱高度为2000mm,带500mm高仪表箱则总高度为2150mm。

SafeRing/Plus Air,保持了与SF6一致的紧凑型尺寸,两单元宽度696mmm,三单元宽度1 021mm,深度851mm,SafeRing/SafePlus Air产品高度:* 1336 mm为标准产品高度* 1460 mm为配置了124 mm高的二次线小室的高度* 1806 mm为配置了470 mm高的低压箱的高度* 在有扩展且未配置低压箱时,柜体高度需考虑扩展母线的高度,扩展母线保护罩距地距离为1642 mm高。

8DJH12,宽度尺寸430/500/840mm,深度775mm,高度1400mm。

智能化,

8DJH12拥有电缆头温度监测,-25到125度范围,电流、电压传感器、电动操作回路监测等智能化组件。

Saf eRing/Plus Air, 基于GOOSE机制开发了智能分布式的配网自动化 解决方案。 该方案的实现主要依靠配网开关设备所配 的智能控制器REF615/RE C615以及通信网络实现, 支持各种配电拓扑网络,有效降低系统的复杂性和成 本,同时性能和可靠性得到提升。 选用该方案的优势 :? 技术先进,控制器相邻之间高实时GOOSE信号传输, 独立完成馈线自动化处理; ? 高速的故障定位、故障隔离(小于500 ms),网络 重构处理; ? 故障隔离和非故障区域恢复一次完成,无需对开关 多次重合,电网冲击大大减少。