1)沿程阻力
布风管系统以直管为主,系统中三通、弯头及变径很少,即一般以沿程阻力损失为主,具体沿程摩擦阻力按下式计算:
图片
  图片 ——摩擦阻力系数;
  图片 ——风管内空气的平均流速,m/s;
   图片 ——空气的密度,kg/m3
L——风管长度,m;
D——圆形风管直径(内径),m;
纤维布风管摩擦阻力系数不大于0.024(铁皮风管约为0.019)。布风管管内平均风速一般为风管入口速度的1/2。由此得出,布风管沿程阻力损失比传统铁皮风管要小很多。
2)局部阻力
当管道存在弯头、变径、三通等部件时,气流断面或流向发生了变化,同样会产生相应的局部压力损失。参照实际工程经验,总结出各种部件的局部阻力值(风速=8m/s),具体见下表:


弯头(曲率=1)
等径三通
变径(渐缩角30度)
静压箱
10 Pa
12 Pa
3 Pa
46 Pa

推荐资料:

风管局部阻力软件(含阻力系数的计算)

https://ziliao.co188.com/s62279188.html 

纤维织物布风管介绍

https://ziliao.co188.com/p62274632.html 


评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.34 万条内容 · 339 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

布袋风管管径确定

知识点:布袋风管管径 来源:网络,如有侵权,请联系删除 风管管径计算公式如下: V——管内风速(m/s) Q——总入口流量(m3/h) D——入口直径(m) 由公式可知,确定送风量及风速,即可确定管径。 圆形纤维布风管内风速又与管内静压有关,当静压和风速不匹配时,风管可能发生抖动(风速越大,静压越小时,抖动越厉害),从而影响实际送风效果。所以在进行风管设计时,管内风速不宜过大,以避免静压转化为动压,致静压过小而引起风管的抖动。管内风速主管一般取8~10m/s,支管取6-8m/s;半圆形,异型管等风速根据选用情况适当降低一个档次;由此,则可以计算出风管管径。