一、 风管系统类别划分:


系统类别        系统工作压力 (Pa )       密封要求

低压系统        P≤500              接缝和接管连接处严密

中压系统        500< P≤1500        接缝和接管处增加严密措施

高压系统        P>1500             所有的拼接缝和接管处采取严密措施


二、风管及管件钢板厚度


      类别  

长边尺寸b         矩形风管                除尘系统风管

中、低压系统    高压系统

B≤320          0.5          0.75                1.5

320  

450  

630  

1000  

1250  

2000  

注:1  螺旋风管的钢板厚度可适当减小10%~15%。

2  排烟系统风管钢板厚度可按高压系统。

3  特殊除尘系统风管厚度应符合设计要求。  

  

1、风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝。

2、风管外径或外边长的允许偏差:当小于或等于300mm时为2mm;当大于300mm

时,为3mm;管口平面度的允许偏差为2mm,矩形风管两条对角线长度之差不应大于3mm.

3、风管大边900以内底部不应有拼缝;大于900不应有横向接缝.


三、金属矩形风管法兰及螺栓规格(mm)


风管长边尺寸b   法兰材料规格(角钢)    螺栓规格

b<630                           25x3                    M6

630  

1500  

2500  


附::1、中、低压系统风管法兰的螺栓及铆钉孔的孔距不得大于150mm;高压系统风管不得大于100mm。净化风管法兰铆钉孔的间距,当系统洁净度的等级为1~5(1级—100级)时,不应大于65mm;为6~9级(1000级--)时,不应大于100mm. 矩形风管法兰的四角部位应设有螺孔。

2、风管法兰的焊缝应饱满,无假焊和孔洞;同一批法兰的螺孔排列应一致,可以互换。

3、风管与法兰翻边应平整,其宽度一致,且不应小于6mm;咬缝与四角处不应有开裂与孔洞。


四、风管的连接


1、在净化空调系统中,其法兰垫应为不产尘、不宜老化和具有一定强度和弹性的材料,厚度为5~8mm,不得采用乳胶海绵;并不允许直缝对接连接,接缝采用梯形连接严禁在垫料表面涂涂料;其螺母宜在同一侧法兰接口的连接应严密、牢固。垫片不应凸入管内,亦不宜突出法兰外。

2、风管空气温度70度以下, 法兰垫应为橡胶板,闭孔海棉橡胶板密封胶带或其他弹性闭孔材料。

3、风管空气温度70度以上, 法兰垫应为石棉橡胶板。


五、风管支架


1、风管水平安装,边长尺寸小于等于400mm,间距不应大于4m;大于400mm,不应大于3m;对于薄钢板法兰的风管,其支、吊架间距不应大于3m。

2、风管垂直安装,间距不应大于4m,单根直管至少应有2个固定点。

3、支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控机构处,离风口或插接管的距离不宜小于200mm。

4、当水平悬吊的主、干风管长度超过20m时,应设置防止摆动固定点,每个系统不应少于1个。


推荐资料:

净化空调金属风管密封性的保证措施及检测方法

https://ziliao.co188.com/p46615481.html 

某净化公司空调风管设备安装大样图

https://ziliao.co188.com/d47947932.html 


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

玻璃纤维风管的规范要点

知识点:玻璃纤维风管 来源:网络,如有侵权,请联系删除 风管玻璃纤维布厚度与层数应符合表 4. 2. 4-7的规定, 且不得采用高碱玻璃纤维布。风管表面不得出现泛卤及严重泛霜。 2)玻璃钢风管法兰的规格应符合表 4. 2. 4-8 的规定, 螺栓孔的间距不得大于 120mm 。矩形风管法兰的四角处应设有螺孔。  3)当采用套管连接时,套管厚度不得小于风管板材厚度。 

回帖成功

经验值 +10