7.3.14 洁净室空气净化设备的安装应符合下列规定:
1 机械式余压阀的安装时,阀体、阀板的转轴应水平,允许偏差应为2%o (千分之二)。 余压阀的安装位置应在室内气流的下风侧,且不应在工作区高度范围内。
2 传递窗的安装应牢固、垂直,与墙体的连接处应密封。
检查数量:按II方案。
检查方法:尺量、观察检查。
7.3.15 装配式洁净室的安装应符合下列规定:
1 洁净室的顶板和壁板(包括夹芯材料)应采用不燃材料。
2 洁净室的地面应干燥平整,平面度允许偏差应为1%0 (千分之一)。
3 壁板的构、配件和辅助材料应在清洁的室内进行开箱,安装前应严格检查规格和质量。壁板应垂直安装,底部宜采用圆弧或钝角交接,安装后的壁板之间、壁板与顶板间的拼缝应平整严密,墙板垂直度的允许偏差应为2%。(千分之二),顶板水平度与每个单间的几何尺寸的允许偏差应为2%o o(千分之二。)
4 洁净室吊顶在受荷载后应保持平直,压条应全部紧贴。当洁净室壁板采用上、下槽形板时,接头应平整严密。洁净室内的所有拼接缝组装完毕后,应采取密封措施,且密封应良好。
检查数量:按II方案。
检查方法:尺量、观察检查及查阅施工记录。