土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 冷凝器的设计要点

冷凝器的设计要点

发布于:2022-10-20 15:47:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]

知识点:冷凝器设计

来源:网络,如有侵权,请联系删除


本设计中,选取水冷式冷凝器,制冷剂走管外,冷却水走管内,冷却水升温后用于供应生活热水。此外由于冷凝器需要产生75kW的热量,热量相对较大,一般的冷凝器无法达到要求,综合考虑选择卧式壳管式冷凝器,见下图:


图片

查阅文献,计算可知,在此次设计中,传热管选用低肋管,分为四个流程,每流程平均管数15根,有效长度为1.1m,实际冷凝管长度1.12m。为了保证冷凝器可以达到更好的效果,在冷凝器进出口及外壳包裹一层保温材料。


关于壳管设计的软件,我们推荐 HTRI软件:


HTRI是更专业的换热,按结构模块可以做空冷器、省煤气、板换、管壳套管、螺旋板、发夹式管壳、布管工具、震动分析、燃烧器 壳管换热器示例 综合管道阻力、管道附件阻力及其他设备阻力的大小,合理选择设备,保证总阻力在规定范围内;


图片


推荐资料:

铜翅片蒸发器及冷凝器和表冷器cad图纸

https://ziliao.co188.com/d62422964.html  

列管式冷凝器设计图装配图cad图纸

https://ziliao.co188.com/d62422959.html 

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

压缩机选型计算要点

知识点:压缩机选型计算 来源:网络,如有侵权,请联系删除 本次设计制热量75kW,应选择中型压缩机。此次设计系统为喷气增焓系统,因此对压缩机的要求很高,应选用低温型喷气增焓压缩机。 1)、由热力计算结果可知压缩机实际耗功:  Wel=103.75 kJ/kg 2)、压缩机吸气体积流量: V=0.0168m3/s 对比各类型压缩机性能,选择艾默生旗下谷轮公司补气增焓(涡旋)压缩机,型号为ZW154KSP。压缩机型号参数和适用范围见下表: