土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构新鲜事 \ 一种墙柱钢筋偏位调整扳手工具

一种墙柱钢筋偏位调整扳手工具

发布于:2022-10-19 09:07:19 来自:建筑结构/结构新鲜事 0 21

来源:建筑技术杂志社

|

作者:马松,等

[复制转发]

1   背景技术

在主体结构墙柱钢筋偏位处理施工过程中,墙柱钢筋一般为 ? 8、 ? 12、 ? 14、 ? 16、 ? 18、 ? 20等,通常钢筋绑扎完成安装定位筋后,依然存在因混凝土浇筑或绑扎不到位等而造成墙柱钢筋出现偏位。在钢筋偏位后的处理过程中,常因钢筋偏位调整难度大等因素,钢筋工使用钢管等重物击砸钢筋、调整钢筋,降低了工作效率,增加了施工成本及施工质量风险。

2   方法内容

本方法所要解决的技术问题是提供一种灵活性强、操作方便、工作效率高,易于钢筋偏位调整扳手的施工工具。

为解决上述问题,本方法利用 φ 22的钢筋废料,由1根长度80?cm、3根长度8?cm的钢筋段的钢筋废料,焊接制作成手型工具,80?cm长的钢筋为扳手“手柄”,传力杆,8?cm的钢筋段作为受力扳手的“抓手”,其中1根8?cm钢筋段居中焊接在长钢筋扳手的一端端头的任意一侧,其他2根钢筋段分别与长钢筋端头钢筋端平行焊接在靠近端头长钢筋的两侧,与端头钢筋段间距为3~5?cm即可,具体间距依工人施工舒适度而定。80?cm长钢筋作为扳手力杆(杠杆的动力臂),进行施力。3根短钢筋段作为“抓手”呈三角形,牢固抓紧(卡住)需调节钢筋(图1)。

图1??本方法结构示意

(a)示意1;(b)示意2

3   具体实施方式

从图1可知,本方法所述的调整工具仅由 φ 22的钢筋废料作为施工工具焊接而成。

操作时,首先使用工具的三角形“抓手”将一根需要调整的偏位钢筋卡住,转动长钢筋手柄动力臂使“抓手”受力,转动长钢筋手柄,依据杠杆原理,以端头钢筋与偏位钢筋连接处作为受力点,与之平行的另外两根钢筋段作为支点进行传力。最终继续转动长钢筋进行施力,将偏位钢筋调整至规范要求的适宜角度,而后用同样方法将钢筋调竖直。三角形“抓手”的使用以卡住偏位钢筋为宜,具体使用哪根“抓手”卡住钢筋可依据工人操作舒适度而定。

4   小结

此钢筋偏位调整扳手工具制作简单、灵活性高、操作方便、调整准确。由于该工具的杠杆原理,能很容易地完成大直径偏位钢筋的调整操作,同时能节省人力,提高施工效率。