知识点:膨胀水箱容积
来源:网络,如有侵权,请联系删除
膨胀水箱上的配管应包括膨胀管、信号管、补给水管(手动和浮球阀自动控制)、溢流管、派污管等。箱体应保温并加盖板。在寒冷地区,为防止冬季供暖时水箱结冰,在膨胀水箱上接出一个循环管,把循环管接在连接膨胀管的同一水平管路上,使膨胀水箱中的水在两连接点压差的作用下处在缓慢流动状态。膨胀管和循环管连接点间距可取1.5-3.0m。
膨胀水箱的容积是由系统中水容积和最大水温变化幅度决定,由下式计算:
V=a△t·Vc
当95-70°C供暖系统 V=0.031Vc
当110-70°C供暖系统 V=0.038Vc
当130-70°C供暖系统 V=0.043Vc、
式中V——膨胀水箱的有效容积(即相当于检查管到溢流管之间高度的容积),L;
Vc——系统内的水容量,L。
a ——水的体积膨胀系数,a=0.0006L/℃
△t——最大的水温变化值,℃
水系统中总容水量(L/㎡建筑面积)
系统型式 |
全空气系统 |
空气—水空调系统 |
供冷时 |
0.40-0.55 |
0.70-1.30 |
供暖时 |
1.25-2.00 |
1.20-1.90 |