土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 如何做好电流互感器开路的防范措施?

如何做好电流互感器开路的防范措施?

发布于:2022-10-15 11:21:15 来自:站务休闲/闲聊茶吧 0 39 [复制转发]

  到底需要怎么样才能做好电流互感器开路的防范措施?关于这个问题,小编郑重提醒您在使用这类产品的时候需要遵守电气安全工作规程,因此我们可以知道其二次线侧必许可靠接地,这么做的主要目的就是为了避免一次侧绝缘埙怀高压进入到二次侧,从而对设备和人身带来伤害。

  在使用CCTV摄像头电流互感器时,如果二次开路故障,我们应该要采取合理的处理方案,具体的处理方式为:对高压侧进行停电处理,然后再把开路点恢复到正常的回路状态,不过这样做还有一个问题就是导致非计划的停电。

  还有一个非常规的处理方案,具体为:

  监控头电流互感器在开路的时候,开路点会出现放电情况,这是比较容易的。另外,可以使用一根导线来进行处理,导线的线径应该要和电流互感器的二次电流要求吻合,把导线一端与开路线圈的接地端接好,使用绝缘工具将导线另一端接到开路点比较远的固定联结点,这样做的目的就是为了短接开路点。

  为了避免发生事故,监控摄像机应该需要有专业的技术人员来完成。电流互感器二次回路开路的防范:

  (1)二次回路中不能安装装设熔断器等短路保护设备;

  (2二次回路不允许进行切换,如果不得已需要进行切换,那么需要采取有效的防止开路措施;

  (3)继电保护以及测量仪表不能合用一个电流互感器,如果不得已需要使用,那么在测量仪表的中间需要接入变流器;

  (4)对已经安装好但是又不使用的电流互感器,那么需要做好其端子短接并接地;

  (5)二次回路的端子在选择的时候要选择试验端子;

  (6)二次回路的连接导线的机械强度应该要有所保证。