土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 贮氨器操作规程

贮氨器操作规程

发布于:2022-10-13 15:45:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

知识点:贮氨器

来源:网络,如有侵权,请联系删除


设备基本情况

产品型号:ZA-25            容器类别:三类

耐压试验压力: 2.5MPa      设计压力:2MPa

最高工作压力:1.85MPa      设计温度:50℃

容积:25m3                                 介质:R717

安全阀:型号:A42F-25    整定压力:1.85MPa    公称通径:DN32

压力表量程:0~4MPa

作用

贮存冷凝器中凝结下来的氨液,以保证冷凝器的传热面充分发挥作用;

调节和稳定氨液循环量,以适应变工况需要;

起液封作用,防止高压侧气体窜到低压侧而造成事故。

结构

为卧式钢制圆桶,上面有与各系统和设备相连的管座接头(进液口、平衡口、压力表口、安全阀口、出液口、放空口、放油口、排污口),和液位计。

进液口和出液口:出液口伸入到桶身底部踞桶底约10㎝,并做成斜口,进液口只通到桶身上部,这可以保证供液出去的是液体;进液阀与辅助贮液器的出液口连接,出液阀与高压调节站连接。

平衡口:通过均压管与冷凝器的气体部位连通,使贮氨器内压力与冷凝器取得平衡,保证冷凝器中凝结下来的氨液顺利地流入贮氨器。

压力表口:接压力表阀和量程为0~4MPa、精度为1.6级的氨用压力表。

安全阀口:接DN40截止阀,型号为A42F-25 的全启式安全阀,其整定压力为1.85MPa,公称通径为DN32。

放空口:用丝堵封堵,贮氨器的放空气作法为空气分离器的混合进气阀与均压管连通,这样可保证同时将冷凝器和贮氨器的空气同时放出去。

放油口:从排污接管侧面引出放油阀与集油器进油管连接。

排污口:与紧急泄氨器相连;

液位计:液位计的上下各接一只专用角阀,每只角阀进口设有一个内部存有钢球的空间,当液位计破裂时,在桶内高压与大气压压差的推动下,液体产生的压力将钢球冲起来,并堵塞通道,避免发生大量跑氨。两端角阀只须稍开2~3圈即可,如果开启过大,液面则不稳定,难以观察;另外也便于在出故障后迅速关闭。

操作规程和注意事项:

贮氨器液面不得低于其径向高度的30%,不得高于70%;正常工作时在40%~60%之间;

贮氨器内的压力不应超过1.5 MPa;

工作时放油阀、放空气阀、排污阀(泄氨阀)应关闭,进液阀、出液阀、压力表阀、安全阀前的的截止阀、均压阀、液位计两端角阀均应开启;

液位计两端角阀开启2~3圈即可;

应定期每月定期放油一次。

推荐资料: 

氨冷库制冷系统原理图

https://ziliao.co188.com/d38922978.html  

单机双级活塞式压缩机氨制冷冷库设计施工图

https://ziliao.co188.com/d51035023.html 

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 794 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

辅助贮液器操作规程

知识点:辅助贮液器 来源:网络,如有侵权,请联系删除 设备基本情况产品型号:FZA-7.2        容器类别:二耐压试验压力: 2.5MPa    设计压力:2MPa最高工作压力:1.85MPa    设计温度:50℃容积:0.8m3          

回帖成功