土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 热力膨胀阀的过热度

热力膨胀阀的过热度

发布于:2022-10-12 14:32:12 来自:暖通空调/采暖供热 0 2 [复制转发]

知识点:热力膨胀阀过热度

来源:网络,如有侵权,请联系删除


通常热力膨胀在出厂后已经进行匹配调试,即热力膨胀能够稳定运行的同时,产生最大的能量。要保证热力膨胀阀工作在最佳匹配调试点,就必须保证热力膨胀阀合适的过热度。热力膨胀阀的静装配过热度与有效过热度之和称为工作过热度,即平时所说的过热度,过热度是5~8℃。


因此保证过热度在这个数值之间,膨胀阀才能达到最大冷量,又不会引起湿冲程,一般过热度都要求在5~8℃之间,如果发现过热度不在该范围内,就要进行调整。


图片


对于刚投入运行制冷设备,热力膨胀阀是不用调整,但是在连续使用几年后,由于阀针的磨损、系统有杂质、阀孔部分有堵塞及弹簧弹力减弱等原因,影响了膨胀阀的开启度,使得膨胀阀偏离了它的工作点,表现为膨胀阀开启度偏小或过大。


阀开启度太小的话,就会没有足够的制冷剂在蒸发器内蒸发,造成制冷量不足,降低了的制冷效果,[本文来源:制冷百科], 如果膨胀阀开启过大,即膨胀阀向蒸发器的供液量大于蒸发器负荷,会造成部分制冷剂来不及在蒸发器内蒸发,同气态制冷剂一起进入压缩机, 引起湿冲程,可能损坏压缩机。

推荐资料: 

热力膨胀阀工作原理

https://ziliao.co188.com/p58287551.html  

风冷式热泵机组应用中电子膨胀阀与热力膨胀阀的比较

https://ziliao.co188.com/p155421.html 

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.26 万条内容 · 408 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

热力膨胀阀的组成与工作原理

知识点:热力膨胀阀组成 来源:网络,如有侵权,请联系删除 热力膨胀阀主要由感应机构、执行机构、调整机构和阀体组成。当感温包温度降低时P1<P2+F,阀口开度减小,制冷剂流量按比例减小;当感温包温度升高时P1>P2+F,阀口开度增大,制冷剂流量按比例增加。 F:弹簧力作用在膜片下方。 P2:蒸发压力作用在膜 片下方。 P1: 感温包内充注介质产生的压力,作用在膜片上方。 推荐资料: