土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 走道排烟问题

麻烦问下大家,仅走道需要设置排烟,走道长度75米,按规定划分为3个防烟分区,此时走道的机械排烟量取《建筑防烟排烟技术标准》的4.6.3.3中的13000,还是取4.6.4.1中的按照两个相邻防烟分区之和,按照26000算呢,谢谢

全部回答(1 )

  • yhy0126

    按照两个相邻防烟分区之和

    2022-10-11 15:38:11 来自 PC 评论 举报