土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 水处理生化池超高确定

水处理生化池超高确定

发布于:2022-10-10 11:27:10 来自:给排水工程/中水处理回用 0 4 [复制转发]
生化池的超高与工艺类型、选用的曝气设备和土建结构等因素有关。

  • 采用微孔曝气器时外池壁高一般未500-1000mm;


  • 采用转刷、转碟时,超高宜不低于0.5m,转碟上下游1.5m范围内隔墙标高与外池壁相平;


  • 采用竖轴表曝机时,超高宜为0.6-0.8m,其设备平台宜高出设计水面0.8-1.2m;


  • 氧化沟的隔流墙和导流墙宜高出液位0.2-0.3m,以节约造价。单体平面图中应标出各隔墙和池壁的标高。

    图片


  • 氧化沟不同区(选择区、厌氧区、缺氧区和好氧区)之间隔墙宜高出液面不少于300mm,若有走道板或者管廊,局部隔墙标高宜与外池壁相平。