燃气轮机过滤器风速测试,高效空气过滤器测试仪器:热球式风速仪和测定支架。
一、高效空气过滤器测试方法:按《HVAC系统风速检测程序》进行检测
高效空气过滤器风量检测前,必须首先检查风机运行是否正常,系统中各部件安装是否正确,有无障碍(如空气过滤器有无被堵、挡),所有阀门应固定在一定的开启位置上,并且必须实际测量被测风口、风管尺寸。
对于单向流(层流)洁净室采用室截面平均风速和截面积乘积的方法确定送风量。其中垂直单向流(层流)洁净室的测定截面取距地面0.8m的水平截面;水平单向流(层流)洁净室取距送风面0.5m的垂直截面。截面上测点间距不应大于2m,测点数应不少于10个,均匀布置。检测仪器可选用热球风速仪。
对于乱流洁净室,采用风口法或风管法确定送风量。
对于安装空气过滤器的风口,根据风口形式可选用辅助风管,即用硬质板材做成与风口内截面相同、长度等于2倍风口边长的直管段,连接于过滤器风口外部,在辅助风管出口平面上,按最少测点数不少于6点均匀布置测点,用热球风速仪测定各点风速。
可接受标准:实测室内平均风速应在设计风速的100%~120%之间。
出口处的面风速应≥0.35m/s。
风速不均匀度应≤0.25
风速测定及评价结果记录于附件12。
二 气流流型测试
进行气流流型测试的目的是确定在控制区层流洁净空气系统保护下,气流与机械设备的相互作用,选择和改善气流流型,使之产生最小的湍流和最大的清除能力。
测试仪器:发烟器,风速仪,35mm照相机或摄像机
检测仪器:发烟器,风速仪,35mm照相机或摄像机。
检测方法:按《HVAC系统气流流型测试程序》进行测试。
用发烟器或悬挂单丝线的方法逐点观察、记录(有条件的话可以拍摄)气流流型,并在测点布置的剖面图上标出流向。
测点布置:
垂直单向流(层流)洁净室选择纵、横剖面各一个,以及距地面高度0.8m、1.5m的水平面各1个。
水平单向流(层流)洁净室选择选择纵剖面和工作区高度水平面各1个,以及距送回风墙面0.5m和房间中心处等3个横剖面,所有面上的测点间距均为0.2~1m。
乱流洁净室选择通过代表性送风口中心的纵、横剖面和工作区高度的水平面各1个,剖面上测点间距为0.2~0.5m,水平面上的测点间距为0.5~1m,两个风口之间的中线上应有测点。
检测应在空气净化调节系统或层流净化装置正常运行并使气流稳定后进行。按《风速检测规程》检测送风口或层流净化装置的风速符合规定要求。检查压差表读数,确认洁净室压差符合规定要求。
用发烟器在规定的测点以及“典型位置”(产品或原料在工作环境中暴露的上方及四周等)释放可见的烟雾,并随气流形成可见的流线。用发烟器或悬挂单丝线的方法逐点观察、记录(有条件的话可以拍摄)气流流型,并在测点布置的剖面图上标出流向。
当烟雾流过“典型位置”时拍摄下流线。烟雾应能够流经这些“典型位置”,而不因空气的湍流造成回流。否则应对空气净化调节系统、风淋室设备位置或物料摆放位置进行调整。
在操作人员进入层流保护区内进行操作时摄下流线。操作时烟雾应不会回流到“典型位置”的任何一点,否则必须建立防止污染的规程或措施。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
闲聊茶吧
返回版块114.77 万条内容 · 165 人订阅
阅读下一篇
原装光伏系统分布式光伏发电对电网影响的研究目前,我国电力工业正处于快速发展阶段,促进了我国经济的发展,原装光伏系统的科技含量也在不断提高。特别是分布式光伏发电技术充分引入了太阳能,减少了电力运行中的污染。光伏发电作为一种新型的发电技术,具有环保的特点,但更容易受到周围环境的影响。因此,加强分布式光伏发电对配电网电压影响及电压限制问题的研究具有重要意义。 由于分布式光伏发电对电网的影响,配电网的运行特性发生了变化。随着分布式光伏、储能和微电网的发展,配电网逐渐从无源网络发展到有源网络,配电网的运行维护管理也更加复杂。本地高比例分布式光伏接入降低了离线电网的趋势,甚至导致一些区域电网的负载特性发生变化。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0)
只看楼主 我来说两句抢沙发