幕墙属于外围护构件,按建筑结构荷载规范(GB50009-2001)计算:


wk=βgzμzμsw0……7.1.1-2[GB50009-2001]


上式中:


wk:作用在幕墙上的风荷载标准值(MPa);


Z:计算点标高:100m;


βgz:瞬时风压的阵风系数;


根据不同场地类型,按以下公式计算:


βgz=K(1+2μf)


其中K为地面粗糙度调整系数,μf为脉动系数


A类场地:βgz=0.92×(1+2μf) 其中:μf=0.387×(Z/10)-0.12


B类场地:βgz=0.89×(1+2μf) 其中:μf=0.5(Z/10)-0.16


C类场地:βgz=0.85×(1+2μf) 其中:μf=0.734(Z/10)-0.22


D类场地:βgz=0.80×(1+2μf) 其中:μf=1.2248(Z/10)-0.3


对于C类地区,100m高度处瞬时风压的阵风系数:


βgz=0.85×(1+2×(0.734(Z/10)-0.22))=1.6019


μz:风压高度变化系数;


根据不同场地类型,按以下公式计算:


A类场地:μz=1.379×(Z/10)0.24


当Z>300m时,取Z=300m,当Z<5m时,取Z=5m;


B类场地:μz=(Z/10)0.32


当Z>350m时,取Z=350m,当Z<10m时,取Z=10m;


C类场地:μz=0.616×(Z/10)0.44


当Z>400m时,取Z=400m,当Z<15m时,取Z=15m;


D类场地:μz=0.318×(Z/10)0.60


当Z>450m时,取Z=450m,当Z<30m时,取Z=30m;


对于C类地区,100m高度处风压高度变化系数:


μz=0.616×(Z/10)0.44=1.6966


μs:风荷载体型系数,根据计算点体型位置取1.2;


w0:基本风压值(MPa),根据现行< <建筑结构荷载规范> >GB50009-2001附表D.4(全国基本风压分布图)中数值采用,按重现期50年,北京地区取0.00045MPa;


wk=βgzμzμsw0


=1.6019×1.6966×1.2×0.00045


=0.001468MPa