请教一下前辈们,低压0.4KV系统,避雷器HY1.5W-0.28/1.3 和HY1.5W-0.5/2.6,这2种分别是用在什么位置的呢?补偿柜是用那种?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhixiansheng
    zhixiansheng 沙发

    是不是前一种用在照明上(比如小区),后一直用在公用上(比如钢铁厂)

    2022-10-11 13:34:11

    回复 举报
    赞同0
  • 成长1998
    成长1998 板凳

    低压0.4KV系统补偿柜用大部分都是用前一种吧,0.28KV的持续运行电压,1.3KV的残压。。。

    2022-10-10 14:13:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 551 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

多控开关接线图 6个步骤教你如何接多控开关

多控开关能实现在无限多的地点控制照明灯,原理是多控开关本身是一个交流220V的单脉冲双稳态电路系统,多控开关负责控制照明负载,分开关负责给多控开关提供脉冲信号。 多控开关能实现在无限多的地点控制照明灯,原理是多控开关本身是一个交流220V的单脉冲双稳态电路系统,多控开关负责控制照明负载,分开关负责给多控开关提供脉冲信号,(分开关可以用普通门铃开关,不能用单联单控的跷板开关。)这样,多控开关得到一个脉冲信号就把负载开通,再得到一个脉冲信号就把负载关闭。多控开关可以安装在灯具里面或者墙壁上,引出两根信号线并联分开关,布线设计时相当方便节约,不管多少个分开关都只用两根细电线并联就行了,只要点一下任意一个分开关,照明负载就能开通和关闭了。