土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 封堵防水套管的技巧以及装置?

封堵防水套管的技巧以及装置?

发布于:2022-10-03 11:28:03 来自:给排水工程/纯水系统 1 29 [复制转发]

许多施工单位对套管制造装置和封堵的做法大多数不到位,许多监理对此也不是很了解,特别是封堵做得欠好会导致渗漏,造成质量疑问。因此做了些总结,以便各单位在联系标准和图集的基础上能够参考,期望能够有所协助。

 一、套管制造装置:

   1、在加工制造套管前仔细熟悉图纸并剖析怎么制造装置预埋套管。

   2、依据修建平面图,构造管面图以及修建立面图,来断定套管的长度。再依据给排水平面图和大样图,并参照标准图集来制造。

   3、给排水套管在制造时应留意,装置后应管口与墙、梁、柱完结面相平。

   4、钢套管须与止水翼环周边满焊。

   5、电气套管装置后管口两头应伸出墙、梁、柱面5cm -10cm。

   在制造防水套管时,翼环和套管厚度应契合标准需求,防水套管的翼环两头应双面满焊,且焊缝饱满,平坦,润滑,无夹渣,无气泡,无裂纹等表象。焊好后,把焊渣整理洁净,再刷两遍以上的防锈漆。在装置时,套管两头应用钢筋三方以上夹紧固定结实,并不得倾斜。

二、管道的装置:

   1、管道在使用前应调查外观、灌水和外壁冲水逐根查看有无裂缝、有无砂眼。

   2、查看一切管件有无裂缝、有无砂眼、管壁是不是厚薄均匀。

   3、查看一切承插口是不是到位、结实、密实。

   4、管道斜度应均匀,不得有倒坡,屋面出口处管道斜度应适当加大。

   5 、管道装置应按施工检验标准设置支吊架。

 三:套管的填充:

  工程实践中常常发作预埋套管阻塞的疑问。所以咱们有必要做到以下几点:

  1、现浇楼板、柱内的穿梁套管在合作土建装置完结之后,浇捣混凝土之前应选用报纸、草包等软性物填充紧密,避免沙浆进入套管和接线盒导致阻塞。

  2、为避免室外地下水或雨水经过防水套管进入地下室,能够确保后续设备装置有杰出的施工环境。因而,地下室出外墙处防水套管除选用软性物封堵外,在防水套管预制加工时,应在套管一端端口选用钢板H接封堵,待防水套管管道装置时再敞开。

  3、管道穿防水外墙,应随构造预埋刚性或柔性防水套管。

   4、管道穿墙处、穿楼板处、穿屋面处应随构造预留洞,待构造施工完毕后再进行套管埋设,穿墙预留套管时两头一定要用胶布等密封好。

  5、穿越人防楼板、人防墙体及人防扩散室处的管道及测压管应随构造预埋密闭套管。

四、楼板套管的封堵:

    1、管道装置完毕并经通球,通水实验后,方可经行封堵。(楼板管道装置应装置钢套管,钢套管装置好后应高出完结面20mm,封堵办法基本和下面无套管的封堵办法一样,只是后面要封堵至管口平,并做止水圈环)

   2、无钢套管封堵办法:在原预留洞边及洞壁凿毛,并把废物,灰尘整理洁净再用清水冲刷洁净,潮湿24小时以上,然后支顶模或吊模,支好模后再用清水冲刷一遍,然后浇筑比楼板混凝土标号高点的细石混凝土(掺12百分之USA膨胀剂),浇筑高度为楼板厚的1/3至1/2,捣实抹平(不能压光)后留意定时洒水维护。

   3、一次封堵48小时后撤除模板并在构成的坑上注满水实验,24小时后假如不漏水或渗水量细小,即可进行第2次封堵。

   4、二次封堵浇筑前先在坑底及附近刷一层掺防水胶的素水泥浆,然后浇筑比楼板混凝土标号高一格的细石混凝土(掺12百分之USA膨胀剂),浇筑完后比楼板低一厘米。

   5、第2次堵洞完结后一天即可灌水实验,两天后假如不渗漏,堵洞作业完毕,可交专业瓦工洞口上下外表抹平、压光,再由下一道工序进行施工。

   假如首次堵洞后试水渗漏量较大,或第2次堵洞后渗漏,则须凿开一切堵洞混凝土,从头支模堵洞,堵洞办法与上述办法一样,直到不渗漏为止。凡未经试水合格的洞口不得进行下一道工序。

  五、穿墙水套管的封堵:

   1、在装置管道进入套管之前,应先铲除套管内的杂物,和铁锈,并在管壁刷防锈漆,等防锈漆干透之后才将管道穿过套管,管道的斜度及支吊架调整、固定好后方可经行封堵作业。

   2、先用清水冲刷管壁,确保管壁湿润,再用细石混凝土(掺12%USA膨胀剂)填充至套管的中间1/3部位,并在管道的上下左右振捣密实。

   3、第2次封堵从墙的外侧进行,办法同先前封堵办法一样。

   4、第三次从墙的内面进行封堵。


  六、穿墙电缆管的封堵:

   1、穿好电缆的导管穿过,则封堵办法和穿墙水套管的封堵一样。

   2、电缆直接穿过套管,应应先铲除套管内的杂物,和铁锈,并在管壁刷防锈漆,等防锈漆干透之后才将电缆穿过套管,待电缆敷设完毕、固定好后方可经行封堵作业。

   3、先用油麻丝或防火棉填充至套管的中间2/3部位,并在管道的上下左右填充密实。

   4、在墙的内外侧套管里填充防火胶泥,填充满后,套管外至电缆15cm处,用树脂、防火剂、做成斜坡形状的大小头,做好后再用绝缘油纸、防水胶布把套管、防火胶泥做成大小头、电缆包裹紧密,再进行下一道工序。


  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    资料比较实用,对于工程安装具有很好的借鉴和参考价值,学习啦,谢谢楼主分享

    2022-10-24 08:12:24

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.47 万条内容 · 192 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

反渗透膜污染类型快速简易鉴别方法

膜污染是一个十分棘手的问题,它不但会造成系统的产水量降低,脱盐率下降,同时会增加系统操作压力,间接造成运行成本增加。 常见的膜污染物包括有机物/胶体污染,微生物污染,无机结垢污染等。 通过目测膜元件的外观和称重可以得出有关污堵或结垢故障的信息,以下为如何快速判断污染物类型,以便选择合适的解决方案。 (1)有机物/胶体污染

回帖成功