土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料 \ 《试验作业指导书》泵送剂砂浆减水率试验方法

《试验作业指导书》泵送剂砂浆减水率试验方法

发布于:2022-09-30 13:58:30 来自:水利工程/水利工程资料 0 10 [复制转发]



   

一、目的


     

检测掺量为2%时泵送剂的砂浆减水率,指导试验员验收泵送剂质量,确保检测结果科学、准确。




   

二、检测参数及执行标准


     

砂浆减水率
执行标准:安图县龙山新型建材有限公司混凝土质量控制规定



   

三、适用范围


     

适用于混凝土泵送剂检测验收。



   

四、职责


     

试验员按照本方法操作,随时做好记录,报告给试验室主任,并对检测数据负责。



   

五、抽样方法及样本大小


     

同一厂家、同一批次、同一品种按0.5t水泥掺量抽取外加剂。



   

六、主要仪器设备


     

1.水泥砂浆搅拌机
2.砂浆扩展度检测仪
3.台称
4.天平
5.跳桌
6.烧杯一个、1000ml量筒、称量盘2个、小锹1把、抹刀4把及扫帚1把、抹布等。



   

七、环境条件


     

水泥操作室:20±2℃,相对湿度:不低于50%。



   

八、检测步骤


     

1.用于测定泵送剂砂浆减水率的试验用ISO标准砂;生产用的水泥;用砂浆搅拌机搅拌。
2.基准砂浆配合比为水泥:标准砂:水=450:1350:225
3.检测砂浆配合比为水泥:标准砂:(水+9克泵送剂)=450:1350:185
4.用砂浆扩展度跳桌试验基准25次应为160±10mm;
5.检测砂浆扩展度跳桌试验25次应大于160±10mm;否则减水率达不到生产要求,应向试验室主任说明。



   

九、数据处理及结果判定


     

按掺量2.0%砂浆减水率分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类;砂浆减水率≥25%为Ⅰ类、砂浆减水率在20~25%为Ⅱ类、砂浆减水率在18~20%为Ⅲ类,减水率小于18%时,退货或由厂家调整,达到要求方可使用。