土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 拱坝的构造要求

拱坝的构造要求

发布于:2022-09-29 14:55:29 来自:水利工程/水利工程设计 0 3 [复制转发]

知识点:拱坝构造

来源:网络,如有侵权,请联系删除


一.拱坝对材料的要求

材料:主要是混凝土,中小型工程常就地取材,使用浆砌块石。

强度等级:对于混凝土拱坝,坝体混凝土的极限抗压强度一般以90天或180天龄期强度为准,极限抗拉强度一般取极限抗压强度的1/10~1/15。控制表层混凝土7天龄期的强度等级不低于C10。高坝近地基部分混凝土的90天龄期强度等级不得低于C25,内部混凝土90天龄期不低于C20。

浆砌石拱坝对砌体强度和整体性的要求也比浆砌石重力坝高。因而,胶结材料强度等级一般采用M10左右。

其他性能要求:抗渗性、抗冻性和低热等方面的要求。

二.拱坝的构造

(一)坝体分缝、接缝处理

拱坝是整体结构,不设置永久性横缝,为便于施工期间混凝土散热和降低收缩应力,需要分段浇筑,各段之间设有收缩缝,在坝体混凝土冷却到年平均气温左右,混凝土充分收缩后再用水泥浆封堵,以保证坝的整体性。

收缩缝有横缝和纵缝两类。

拱坝横缝一般沿径向或接近径向布置。

拱坝厚度较薄,一般可不设纵缝。对厚度大于40m的拱坝,经分析论证,可考虑设置纵缝。

收缩缝按封拱时填灌方式不同可分为窄缝和宽缝两种。窄缝是两个相邻的坝段相互紧靠着浇筑,因混凝土收缩而自然形成的缝,缝中预埋灌浆系统,坝体冷却后进行接缝灌浆,混凝土拱坝一般都采用这种窄缝。

宽缝又称回填缝,是在坝段之间留0.7-1.2m的宽度,缝面设键槽,上游面设钢筋混凝土塞,然后用密实的混凝土填塞。宽缝散热条件好,坝体冷却快,但回填混凝土冷却后又会产生新的收缩缝。

(二)坝顶

坝顶宽度应根据交通要求确定。当无交通要求时,非溢流坝的顶宽一般不小于3m。溢流坝段坝顶布置应满足泄洪、闸门启闭、设备安装、交通、检修等的要求。

(三)坝体防渗和排水

拱坝上游面应采用抗渗混凝土,其厚度约为(1/10-1/15)H,H为坝面该处在水面以下的深度。

坝身内一般应设置竖向排水管,排水管与上游坝面的距离为(1/10-1/15)H,一般不少于3m。排水管应与纵向廊道分层连接。排水管间距一般为2.5-3.5m,内径一般为15-20cm,多用无砂混凝土管。

(四)廊道

为满足检查,观测,灌浆,排水和坝内交通等要求,需要在坝体内设置廊道与竖井。廊道的断面尺寸、布置和配筋基本上和重力坝相同。

(五)坝体管道及孔口

坝体管道及孔口用于引水发电、供水、灌溉、排沙及泄水。管道及孔口的尺寸、数目、位置、形状应根据其运用要求和坝体应力情况确定。

六)垫座与周边缝

对于地形不规则的河谷或局部有深槽时,可在基岩与坝体之间设置垫座,在垫座与坝体间设置永久性的周边缝。

(七)重力墩

重力墩是拱坝坝端的人工支座。对形状复杂的河谷断面,通过设重力墩可改善支承坝体的河谷断面形状。