土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料 \ 《试验作业指导书》混凝土凝结时间检测

《试验作业指导书》混凝土凝结时间检测

发布于:2022-09-29 10:11:29 来自:水利工程/水利工程资料 0 2 [复制转发]



   

一、目的


     

检测混凝土凝结时间, 指导试验员按规程操作,确保检测结果科学、准确。




   

二、检测参数及执行标准


     

混凝土凝结时间。
执行标准: GB/T50080-2016《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》
GB 8076—2008《混凝土外加剂》



   

三、适用范围


     

适用于从混凝土拌合物中筛出的砂浆用贯入阻力法来确定坍落度值不为零的混凝土拌合物凝结时间的测定。



   

四、职责


     

试验员必须执行国家标准,按照标准规定操作,随时做好记录,编制检测报告,并对数据负责。



   

五、样本大小及抽样方法


     

同一组混凝土拌合物的取样应从同一盘混凝土或同一车混凝土中取样。取样量应多于试验所需量的1.5倍;且宜不小于20L。混凝土拌合物的取样应具有代表性,宜采用多次采样的方法。一般在同一盘混凝土或同一车混凝土中的约1/4处、1/2处和3/4处之间分别取样,从第一次取样到最后一次取样不宜超过15min,然后人工搅拌均匀。



   

六、仪器设备


     

1.混凝土贯入阻力仪、振动台
2.砂浆试样筒:上口径为160mm,下口径为150mm,净高为150mm刚性不透水的金属圆筒,并配有盖子;
3.标准筛:筛孔为4.75㎜的金属圆孔筛。



   

七、环境条件


     

温度20±2℃室内进行。



   

八、检测步骤


     

1.取混凝土拌和物代表样,用4.75㎜筛尽快地筛出砂浆,在经过人工翻拌均匀后,一次装入一个试模。每批混凝土拌和物取一个试样,共取三个试样,分装三个试模。对塌落度不大于90㎜的混凝土宜用振实台振实砂浆,振实应持续到表面出浆为止应避免过振;对塌落度大于90㎜的混凝土宜用捣棒人工捣实,沿螺旋方向由外向中心均匀插捣25次,然后用橡皮锤轻击试模侧面以排除在捣实过程中留下的空洞,进一步整平砂浆的表面,使其低于试模上沿约10㎜,砂浆试样筒应立即加盖。
2.砂浆试样制备完毕,编号后应置于温度为20℃±2℃的环境中或现场同条件下待试,并在以后的整个测试过程中,环境温度应始终保持(20℃±2℃)。现场同条件下测试时,应与现场条件保持一致。在整个测试过程中,除在吸取泌水或进行贯入试验外。试样筒应始终加盖。
3.凝结时间测定从水泥与水接触瞬间开始计时。根据混凝土拌合物的性能,确定测针试验时间,以后每隔0.5h测试一次,在邻近初、凝时可增加测定次数。
4.在每次测试前2 min,将一片20㎜厚的垫块垫入底部,使其倾斜,用吸管吸取表面的泌水,吸水后平稳地复原。
5.测试时将砂浆试样筒置于贯入阻力仪上,测针端部与砂浆表面接触,然后在(10±2)s内均匀地使测针贯入砂浆(25±2)㎜深度,记录贯入压力,精确至10N;记录测试时间,精确至1min;记录环境温度,精确至0.5℃。
6.各测点的间距应大于测针直径的两倍且不小于15㎜,测点与试样筒壁的距离应不小于25㎜。
7.每个试样做贯入阻力测试在0.2~28MP间,应至少进行6次,最后一次的单位面积贯入阻力应不低于28MP。从加水时算起,常温下普通混凝土3h后开始测定,每次间隔为0.5h;早强混凝土或气温较高的情况下,则宜在2h后开始测定,以后每隔0.5h测一次;缓凝混凝土或低温情况下,可在5h后开始测定,以后每隔2h测一次。在临近初、终凝时间时可增加测定次数。
8.根据砂浆凝结状况,适时更换测针。更换测针宜按下表选用。



   

九、数据处理及结果判定


     

贯入阻力的结果计算以及初凝时间和终凝时间的确定应按下述方法进行:
1.贯入阻力应按下式计算:     fpk=P/A       计算应精确值0.1 MP。
式中:fpk——贯入阻力,MP;
       P—贯入压力,N;
       A— 测试面积,㎜2 
2.凝结时间宜通过线性回归方法确定,即将贯入阻力fpk和时间t分别取自然对数㏑fpk和㏑t,然后㏑fpk自变量,㏑t当作因变量作线性回归得到回归方程式㏑t= A+B㏑fpk
式中:t——时间,min; 
      fpk————贯入阻力,MP;
      A、B——线性回归系数。
根据式㏑t= A+B㏑fpk求得当贯入阻力仪为3.5 MP时为初凝时间tS,贯入阻力为28 MP时为终凝时间te:
tS= e(A+B㏑3.5)
te= e(A+B㏑28)
式中: tS ——初凝时间;
te——终凝时间;
A、B——线性回归系数。 
凝结时间也可用绘图拟合方法确定,即以贯入阻力为纵坐标,经过的时间为横坐标(精确至1 min),绘制出贯入阻力与时间之间的关系曲线。以3.5 MP和28MP画两条平行于横坐标的直线,分别与曲线相交的两个交点的横坐标即分别为混凝土拌合物的初凝和终凝时间。
3.用三个试验结果的初凝和终凝时间的算术平均值分别作为此次试验的初凝和终凝时间。如果3个测值的最大值或最小值中有一个与中间值之差超过中间值的10%,则以中间值试验结果;如果最大值和最小值与中间值之差均超过中间值的10%时,则此次试验无效。
凝结时间用h:min表示,并修约至5min。