土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 二沉池异常现象分析及对策!

二沉池异常现象分析及对策!

发布于:2022-09-29 09:09:29 来自:环保工程/水处理 1 12 [复制转发]
 

二沉池异常现象分析及对策!

 


  通常把生物处理后的沉淀池称为二沉池或最终沉淀池(终沉池)。 二沉池的作用是泥水分离,使混合液澄消、污泥浓缩并将分离的污泥回流到生物处理段。其效果的好坏,直接影响出水的水质!
 

一、常见问题及解决对策

  

1、出水带有细小悬浮污泥颗粒

  
(1)原因:    
①因短流而减少了停留时间,使絮体在沉降前即流出;
   
②活性污泥过度曝气;    
③水力超负荷;    
④因操作或水质关系产生针状絮体。    

   
(2)对策:    
①减少水力负荷;    
②调整出水堰的水平,以防止产生短流;    
③投加化学絮凝剂;    
④调节曝气池中运行的工艺,改善污泥的性质。    

2、污泥块状上浮


污泥结块、堆积并引起污泥解絮,泥升至表面。    

对策:    
①更经常、更频繁地从沉淀池排放污泥;    
②更换损坏的刮泥板;    
③将粘附在二沉池内壁及部件上的污泥用刮板刮去。    

3、出水堰脏


(1)原因: 因固体物积累、粘附和(或)藻类长在堰板上。    

(2)对策:    
①经常和彻底地擦洗与废水接触的所有表面;    
②先加氯后在擦洗。    

4、污泥管道堵塞


(1)原因: 管道中流速低,重物含量高。    

(2)对策:    
①疏通沉积的物质;    
②用水、气等反冲堵塞的管线;    
③较经常地泵送污泥;    
④改进污泥管线。    

5、短流


(1)原因:    
①水力超负荷;    
②出水堰不平;    
③设备失去功能;    
④污泥或砾石过多地积累,因此减少了停留时间。    
⑤风的影响    

(2)对策:    
①减少流量;    
②调整出水堰水平;    
③修理或更换损坏的进泥和刮泥装置;    
④避免风的影响;    
⑤去除沉积的过量固体物。    

6、刮泥器扭力过大


因刮泥器上承受负荷过高所致。    

对策:    
①定期放空水并检查是否有砖、石和松动的零件卡住刮泥板;    
②及时更换损坏的环子、刮泥板等部件;    
③当二沉池表面结冰时应破冰;    
④减慢刮泥器的转速。    

7、二沉池出水溶解氧偏低或偏高


(1)原因:    
① 活性污泥在二沉池停留时间过长,污泥中好氧微生物继续消耗氧,导致二沉池出水中溶解氧下降。    
②吸(刮)泥机工作状况不好,造成二沉池局部污泥不能及时回流,部分污泥在二沉池停留时间过长,污泥中好氧微生物继续消耗氧,导致二沉池出水中溶解氧下降。    
③水温突然升高,使好氧微生物生理活动耗氧量增加、局部缺氧区厌氧微生物活动加强,最终导致二沉池出水中溶解氧下降。    
④曝气池进水有机负荷偏低或曝气池充氧量偏大。    
⑤曝气池混合液中毒,微生物无法利用水中溶解氧也有可能造成二沉池出水溶解氧过高。    

(2)对策:    

①加大回流污泥量,缩短停留时间。    
②及时修理吸(刮)泥机,使其恢复正常工作状态。    
③设法延长污水在均质调节等预处理设施中的停留时间,充分利用调节池的容积使高温水打循环,或通过加强预曝气促进水分蒸发来降低温度。    
④采取从调节池多调水,提高进水负荷的办法,或采取减少运转风机台数,降低充氧量的办法。    
⑤查明有毒物质的来源并予以排除。    


二、异常现象汇总及分析




  • zcrane2000
    zcrane2000 沙发

    不错,学习了,谢谢楼主无私分享!

    2022-09-29 10:05:29

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

40.91 万条内容 · 1090 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

调试AAO工艺常见问题和经验

调试AAO工艺常见问题和经验

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10