雪荷载的计算相对比较简单,在计算雪荷载标准值时需注意以下几个细节:
Sk=?rS0
(1)、S0为基本雪压(kN/m2):
基本雪压一般采用50年重现期的雪压;
对于雪荷载敏感的结构(条文说明7.1.2,大跨或轻质屋盖结构),应采用100年重现期的基本雪压。
基本雪压可查《荷规》表E.5。
(2)、?r为屋面积雪分布系数:
主要考虑不同的屋面形式对雪荷载标准值的影响。
?r屋面积雪分布系数的取值按《荷规》表7.2.1取值。
单跨双坡屋面仅当坡度20°~30°范围时,可采用不均匀分布情况。,例如当坡向角度为35°时,单跨双坡屋面?r按均匀分布进行计算,?r取值为第一项方法取值。
设计建筑结构及屋面的承重构件时,原则上应按表7.2.1 中给出的两种积雪分布情况,分别计算结构构件的效应值,并按最不利的情况确定结构构件的截面,但这样的设计计算工作量较大。根据长期以来积累的设计经验,出于简化的目的,规范允许设计人员按本条文的规定进行设计。
(1)、屋面板和檩条按积雪不均匀分布的最不利情况采用;