桩的力学性质分析

包括极限承载力、Q-s曲线、桩身轴力、侧阻力和端阻力的分析。
2
桩身内力测试目的

通过对桩身应变测试、分析,确定垂直静载条件下,各级荷载时的侧摩阻力沿桩身分布曲线,以及各级荷载下总摩阻力和端阻力的比值,评价桩身质量。

3
桩身内力测试方法及其优缺点

3.1 钢筋计法(主流)

测试原理

钢筋计法是根据地层结构埋设于钢筋主筋上,将其实测频率通过率定系数换算成钢筋力,求得钢筋计的应变量,根据桩体内钢筋计应变等于混凝土应变的原理,求得桩体的应变,根据第i断面的截面积等信息,进而求得第i断面处的轴力;再根据第i层、第i+1层的轴力差,层厚信息、桩身周长信息算出第i+1层的侧阻力;根据桩底的轴力,计算端阻力。

1.钢筋力

Pi = K(f- f0)                     (3.1)

式中:

P —钢筋计力(kN),P为正时,钢筋计受拉力;P为负时,钢筋计受压力;
K —钢筋计率定系数,由厂家检验合格证提供;
f —钢筋计实测频率;

f—钢筋计初始频率;

2.钢筋力应变

εsi = P/ E * As                       (3.2)

式中:
P—钢筋计力(kN);
εsi —钢筋计应变,与混凝土Ec应变相等;
E —钢筋计弹性模量,取2.0× 10 5 MPa;
As —钢筋计截面积;

说明:P/ As 为钢筋计单位面积上的受力;E 的定义是单向应力力除以力方向上的应变,显然εsi * E = Pi / As 

3.桩身第i断面处的轴力
图片             (3.3)
式中:
Q —桩身第i断面处的轴力(kN);
图片—桩身的第i断面处应变平均值,与该处的钢筋计应变均值相等;
E ci  —桩身混凝土的弹性模量(kPa);
A pi  —第i断面处的桩身截面积;
4.由于各断面处的桩身轴力计算侧阻力、端阻力

图片            (3.4)

图片                       (3.5)

式中:
q si  —桩身第i断面与第第i+1断面间的侧阻力(kPa)
Q —桩身第i断面处的轴力(kN);
U —桩身的第i断面周长(m);
L —第i断面与第第i+1断面间土层厚度(m);
A pi  —第i断面处的桩身截面积轴力(kN);
q —桩端阻力(kPa);

A—桩端截面积(m2);

方法优缺点

优点:测试原理简单,安装方便,成本较低;

缺点:(1)传感器与介质之间无法做到完美匹配,电测元件容易产生零点漂移且无法修正,测试结果与实际结果误差较大;

(2)钢筋计的埋设依赖于桩身和桩底,信号线缆的埋设以及成桩过程都会影响传感器存活率,对测试结果的精度以及可靠性造成影响;

(3)测点有限,定点测量,点之间的应变推断;

(4)传感器成活率较低,一般为65%左右,传感器的损坏将导致无法取得实验数据,实验效果难以保证;

(5)桩身平均弹模只是一个估算值,实际上它沿轴向变化很大,特别是现场灌注桩,而且弹模还与加载量级和速率有关。

成果输出

图片

图片

图片

3.2 滑动测微计

测试原理(有规范标准)

滑动测微计其主体为一标距1m、两端带有球形测头的探头,内装一个LVDT位移计和一个NTC温度计。为了测定测线上的应变和温度分布,沿测线每隔一米安置一个具有精确定位功能的锥形环,环间用HPVC管(硬塑料管)相连,测试时将滑动测微计探头放入测管中,即可依次 量测各相邻环之间的相对位移,换算成测线方向上的应变

图(a)、(b)为一条直线或弯曲的测线,在平面问题的前提下,当测定了所有测段的变形li、转角 α及转角 α变化以后,任意段的位移 uvn

和转角 α即可计算出。式中ki为曲率

图片
图1   以多个参考点形成的测量链确定变形线;(a)直线(b)曲线

对于桩、地下连续墙以及大坝等细长型构件, 当测定了a、b两条测线上轴向应变分布后(图2, 即可算出整个构件的变形轴, 其横向变形测量精度比通用的钻孔测斜仪高一个量级

图片

图2  通过 测点εaεb确定平 面变形轴
使用过程中还涉及探头标定程序。 

方法优缺点

优点:(1)滑动测微计法能连续测定标距为1m的桩身平均应变,分辨率高(0.001mm),能够反映桩身任何部位微小变形;

(2)滑动测微计法在桩内埋设套管和测环,用一个探头测量,简单可靠,不易损坏,而且探头可以在铟钢制标定筒内进行标定,筒体温度系数仅为2×10-6/℃,可有效地修正零点漂移,适用于长期观测;

(3)滑动测微计法所用的探头具有温度自补偿功能,温度系数小于2×10-6/℃,并且附有一个分辨率为0.1℃的温度计,可以区分温度应变及应力导致的应变

(4)滑动测微计通过在桩身埋设两根测线,可以测定垂直加载和水平加载时的应变及应变差,利用应变差计算挠度曲线;

(5)可以得到各级荷载下摩阻力随深度变化的连续分布曲线,确定桩身平均弹性模量;

缺点:(1)实测应变值不能直接用于摩阻力和端阻力的计算,需要进行平滑处理。

3.2 光栅传感器

测试原理

当光纤沿线存在温度变化或发生轴向应变时,光纤中的背向布里渊散射光的频率会产生漂移,其漂移量与光纤温度或应变的变化成正比。因此,测量光纤中的背向布里渊散射光的频率漂移量 v B ,即可得到光纤分布范围内温度或应变的变化。

将光纤埋入桩身混凝土,加载前测初始应变;静载实验过程中,待每级荷载稳定后,采集数据数据,采集结束后施加下一级荷载。由于在竖向压力下,光纤与桩身发生协调形变,仪器测试得到的光纤的轴向应变即为桩身混凝土的轴向应变εZ

光纤埋设:对于管桩,在桩身侧面划线开槽,槽规格满足光纤完整埋入,将光纤顺直埋入槽内,定点固定后用高强度胶剂封槽

桩身轴力:

图片            (3.6)
Q —桩身轴力(kN);
图片 —光纤轴应变;
E —桩身混凝土的弹性模量(kPa);
A pi  —桩身截面积(m2);
侧摩阻力:

图片               (3.7)

Δε —某土层内选定的桩身两截面间轴向应变差
本质上,此处

图片

与相似。

方法优缺点

优点:(1)技术成熟、可靠性高,抗干扰能力强;

(2)零漂值小,测量精度高;

(3)单路光纤上可制作多个光栅,可进行分布式测量,测量范围广;(4)传感头结构简单、尺寸小, 适于各种应用场合,尤其适合于埋入材料内部构成智能材料或结构。