1、相关标准
主要相关标准如下:
(1)已发布和实施的标准:
GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃》
GB 18144-2008《玻璃应力测试方法》
GB 50176-2016 民用建筑热工设计规范
GB 50189-2015 公共建筑节能设计标准
GB/T 2680 建筑玻璃 可见光透射比﹑太阳光直接透射比﹑太阳能总透射比﹑紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定
GB/T 11976-2015 建筑外窗采光性能分级及检测方法
GB/T 18091-2015 玻璃幕墙光热性能
GB/T 18915.1-2013 镀膜玻璃 第1部分:阳光控制镀膜玻璃
GB/T 21086-2007 建筑幕墙
GB/T 22476-2008 《中空玻璃稳态U值(传热系数)的计算及测定》
JC/T 2304-2015 建筑用保温隔热玻璃技术条件
JGJ 26-2010 严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准
JGJ 75-2012 夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准
JGJ 113-2015 建筑玻璃应用技术规程
JGJ 134-2010 夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准
JGJ/T 324-2014 建筑幕墙工程检测方法标准
JG/T454-2014 建筑门窗、幕墙中空玻璃性能现场检测方法标准
JG/T 455-2014 建筑门窗幕墙用钢化玻璃
(2)报批中,尚未发布实施的新标准:
《建筑用节能玻璃光学及热工参数现场检测技术规范》(报批中)
《建筑玻璃颜色及色差的测量方法》(报批中)
《平板玻璃应力检测方法》(报批中)
《被动房透明部分用玻璃》(报批中)
2、标准中对玻璃特性参数的具体要求
(1)传热系数K
表1传热系数K
(2)太阳能总透射比g或遮阳系数SC
表2太阳能总透射比g或遮阳系数SC
(3)太阳红外热能总透射比gIR
表3太阳红外热能总透射比gIR
(4)可见光反射比
表4 可见光反射比
(5)颜色相关
表5颜色相关
(6)钢化玻璃表面应力及碎片数
表6钢化玻璃表面应力及碎片数
3、玻璃特性参数的检测方法标准
本小节简要介绍建筑玻璃主要特性参数的检测方法标准。
表7 玻璃性能参数检测或计算方法标准列表
来源:建筑光学
知识点:玻璃特性参数