土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料 \ 《试验作业指导书》混凝土膨胀剂

《试验作业指导书》混凝土膨胀剂

发布于:2022-09-27 15:19:27 来自:水利工程/水利工程资料 0 7 [复制转发]

   

   

一、目的


     

检测膨胀剂的各项指标,指导试验员按规程正确操作,确保检测结果科学、准确;检测结果用于混凝土试配和生产。




   

二、检测参数及执行标准


     

限制膨胀率、抗压强度、抗折强度。
执行标准:GB23439-2017混凝土膨胀剂
GB/T17671—2020《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》



   

三、适用范围


     

适用于混凝土膨胀剂检测。



   

四、职责


     

试验员必须执行国家标准,按照标准操作,随时做好记录,编制检测报告,并对数据负责。



   

五、抽样方法及样本大小


     

同一厂家、同一品种按日产量200t为一编号,不足200t以日产量一编号,以同一编号为一个取样单位,从20个不同部位取样不少于10公斤进行试验。



   

六、主要仪器设备


     

1.水泥胶砂搅拌机、胶砂振实台、抗折试验机、30吨抗压试验机;
2.电子天平:精度0.1g;
3.比长仪、限制膨胀器;
4.智能恒温恒湿养护箱;
5.0.9mm方孔筛、播料器、直尺、勺子、水泥胶砂试模、水泥抗压夹具(ISO)、标准砂(ISO)、机油、小油刷、抹布、蒸馏水(纯净饮用水)。



   

七、环境条件


     

操作室:20 ±2℃,相对湿度:不低于50%。



   

八、检测步骤及数据处理


     

1.抗压强度,抗折强度

2.限制膨胀率的测定
(1)限制膨胀率胶砂配合比按下页表选用;
(2)试体全长158mm,其中胶砂部分尺寸为40mm×40mm×l40mm。试体脱模时间以抗压强度(10土2)MPa确定。

(3)试体测长和养护:试体脱模后在1h内测量初始长度。 测量完初始长度的试体立即放入水中养护,测量水中第7d的长度(L1)变化,即水中7d的限制膨胀率。测量完初始长度的试体立即放入恒温恒湿(箱)室养护21d,测量长度(L1)变化,即为空气中21d的限制膨胀率。测量前3h,将测量仪、标准杆放在标准试验室内,用标准杆校正测量仪并调整千分表零点。测量前,将试体及测量仪测头擦净。每次测量时,试体记有标记的一面与测量仪的相对位置必须一致,纵向限制器测头与测量仪测头应正确接触,读数应精确至0.001mm。不同龄期的试体应在规定时间±1h内测量。
 (4)结果按下式计算:
ε=(L1-L)*100/L0
式中: ε--限制膨胀率,%;
L1--所测龄期的限制试体长度,mm;
L--限制试体初始长度,mm;
Lo--限制试体的基长,140mm。



   

九、结果判定


     

按下表进行判定,如有不符合标准规定的技术指标要求的,应取双倍试样复检,如仍有不符合要求的则判为不合格品。


评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币