土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 室外管网敷设工程工艺

室外管网敷设工程工艺

发布于:2022-09-27 09:30:27 来自:电气工程/成套电气设备 0 4 [复制转发]

知识点:室外线管敷设

总则

安装工序包括:施工组织前期准备、管沟开挖、管道敷设、试压、清洗、接口绝热防腐、 回填工程 及竣工验收。 。

1.施工组织前期准备

1.1熟悉图纸,做好图纸会审。综合现场实际情况,

做好技术、安全交底工作。编制详细的人员、机具、

材料、施工进度计划。

1.2认真做好安装前准备工作,熟悉施工组织设计图纸、技术资料,掌握施工工艺和质量验收标准。

1.3进场管道、管件、阀件等材料在安装前应按设

计要求核验品种、规格、型号和质量,确保管件无

弯曲、锈蚀、飞刺、重皮及凹凸不平等缺陷,有产

品合格证和质量合格证明文件。不定期对产品进行

抽检,凡达不到国家标准的,一律不得使用。

1.4 焊材应符合设计要求,具有质量合格证明书,

其质量符合国家现行标准的规定。

1.5进入现场的材料注意妥善保存,不得有雨淋或

存放在潮湿场所。

1.6按规定对各类管件和阀件进行耐压强度和严密

性抽检,保证无裂纹,无损伤,开关灵活严密,手

轮无损坏,满足设计要求和有关规定。并做好资料

记录

1.7管道上用的切断阀需做启闭试验和水压试验,

且符合要求;管道上起重要作用的阀门,在安装前

要做解体检查。并有相关文字记录。

1.8 对组织进场施工的工具、设备需试用合格;

特种操作人员须具备相应上岗资格证书。

2.管沟开挖

2.1管沟开挖应先测量放线,测设高程,开挖过程

中进行中线,横断面、高程、坡度,平面拐点校核。

2.2土方开挖至槽底后,检查沟宽及沟底标高尺是

否符合设计标准。

2.3管道安装前对沟底找平夯实及槽底软地基加固。

2.4土方开挖时应确保施工范围内排水畅通,沟槽

采取防雨措施。

2.5检查井位置尺寸、数量、井底标高符合图纸要

求,井环面标高与路面标高一致。

3. 管道敷设

3.1直埋管道在管沟内焊接前必须清理管腔,找平

找直;焊接处要挖出操作坑,其大小要便于焊接操

作,保证焊接质量。

3.2向沟内下管时,要在绕绳的位置上先包一层

保护层,以防止绳子拉坏管道的绝热层。

  3.3管线管径、位置、高程、坡度、平面拐点符合

。图纸要求。

3.4 管底与槽底接触均匀紧密,管下无冲刷。

3.5 管网最高处设排气阀,并保持排气通畅。

3.6 检查井室、入口管道布置方便操作维修,在井

室管网最低点装手动泄水阀并确保排水通畅。

3.7管道焊接时,采用氩弧焊打底,手工焊盖面;

焊口的平直度、焊缝加强面需满足设计的抗压、抗

拉强度的要求,且所有焊缝探伤检测,以质量不低

于II级为合格。

4.管道试压、清洗

4.1空调水管道安装完毕后,在保温前进行管道水

压试验,按设计和规范要求制定试压方案和技术措

施。并做好记录

4.2检查试压系统中仪表、流量计及管道附件是否

在试验压力范围内,试压用的压力表需经校验、精

度等级符合要求。

4.3试压前,对于不能参与试压系统、仪表、管道

附件和主机,用盲板采取安全可靠的隔离措施。

4.4管网注水点应设在管段的最低处,管段上的阀

门全部打开,注水时打开系统排气阀,排净空气后

关闭。

4.5分段试压或全段试压:将管内压力升至工作压

力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。

4.6将压力升到设计规定试验压力,检查所有焊缝

接口、阀门等,若无渗漏,持续观测10min,压力

下降不大于0.02/Mpa,然后将压力降至工作压力

60min内压力不下降,不渗不漏即为合格,检查全

部系统。若发现焊缝处有渗漏现象,应在泄压后进

行重新焊接,焊接完成后再次充水试压。

4.7敞口水箱做满水试验经2~3小时不漏为合格,

密闭水箱,以工作压力的1.5倍水压试验,但不小

于0.4Mpa。

5.管道接口绝热防腐

5.1直埋管道的保温应符合设计要求,水压实验、

无损检测合格后,涂上接口在现场发泡时,现场一

定保持干燥,接头处厚度应与管道保温层厚度一致,

接头处保护层必须与管道保护层成一体,符合防潮

防水要求。

5.2接口在现场发泡时,现场发泡的保温层需与管

道保护层成为一体,其厚度要与原保温层厚度一致,

并衔接平顺,不可形成环形的缝隙。

5.3注意外包保护层 施工质量,保证外表平整美观

5.4所有焊口必须做好探伤试验,并做好记录。

6. 回填工程

6.1沟槽回填前,应仔细检查防腐层和保温层是否

存在破损,若有破损,需用同样的材料进行修补。

6.2直埋管道回填土时,要在保温管四周填200mm

细砂,再填300mm素土,用人工分层回填土夯实。

管顶上部500mm内不可用机械回填且机械不得在管

沟上行走。管道穿越马路处埋深少于800mm时,应

做简易管沟,加盖混凝土盖板,沟内填砂处理。

6.3余土外运,市政设施恢复。

7竣工验收。

 按要求做好资料整理及图纸整理,整体验收



相关推荐链接:

1、某室外热力管网直埋敷设节点大样图纸(通用图)

2、砌体线管敷设施工技术交底


评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.9 万条内容 · 386 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑电气工程施工常用数据汇总:管路、线路安装要求

知识点:紧定式钢管管径 一、电缆桥架安装要求 1、桥架切割和钻孔断面处,应采取防腐措施 2、桥架应平整,无扭曲变形,内壁无毛刺,各种附件应安装齐备,紧固件的螺母应在桥架外侧,桥架接口应平直、严密,盖板应齐全、平整 3、桥架经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处应设置补偿装置,保护地线和桥架内线缆应留补偿余量 4、桥架与盒、箱、柜等连接处应采用抱脚或翻边连接,并应用螺丝固定,末端应封堵

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10