土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装饰现场必须要注意的39个水电施工问题

装饰现场必须要注意的39个水电施工问题

发布于:2022-09-26 09:22:26 来自:装配式建筑/装配式施工 0 13

来源:新筑课堂

|

作者:石膏

[复制转发]

转自公众号:新筑时代

水电施工一定要注意三个方面:

1)安全使用 ,就是交付后使用过程中不能触电、漏电、漏水;

2)检修 ,就是出现故障要能检查维修;

3)规范 ,主要是规范中的强制性条文不能违反。


装饰施工时要考虑的水电施工,如检修、灯具排版,在前期装饰图纸会审与交底时就要考虑,深化设计时也要考虑,水电施工管理人员要提供安装尺寸,施工过程中装饰与水电要密切配合,特别是有变更的,要第一时间通知水电施工人员,避免不必要的拆改,费时费工费料。


1)电气导管进入接线盒必须设置吊筋,且吊筋距接线盒间距约为 150-250mm;

 
 

如果导管较短(一般1m内),

可以考虑两个灯位合一个接线盒,甩两根软管△


2)金属电气导管吊筋间距Φ20管1.0-1.5m、Φ25管1.5-1.8m;

 
 


3) 电气导管须设置独立吊筋,不得借用或变相借用龙骨、造型等其它工种的吊筋;

 
 


4)JDG管路管与管、管与盒的连接应采用相应的专用接头连接,其紧定螺钉要拧紧直至钉帽断落;

 
 


5)电气导管弯曲处表面无裂纹无凹陷、无凸颈,弯扁度≤0.1D;

 
 


6)电气导管成排敷设应横平竖直、弯曲一致整齐;

 
 


7)接线盒位置不得在水管丝接头下方 300mm 内,以免漏水导致短路跳闸,不得在风道下方,方便检修;

 
 


8)石膏板墙内敷设电线管龙骨开孔应该大一级,不得切断龙骨,电线管不得强行就位,以免引起墙体变形;

 
 


9)开关插座接线盒固定应采用金属支架固定,不应采用可燃易燃支架固定;

 
 
 


10)有造型的天花内敷设电气导管,宜敷设在便于操作的位置;

 
 


11)天花上安装吸顶灯时,灯具安装位置应预置木工板并刷防火涂料;

 


12)墙面、装饰面上接线盒必须在电气器具安装位置且直接连接,装饰面内不得有暗藏过渡盒;

 
 

位置不能确定的可以先预留,方案定下来再做到位△


13)复合地板、地板革地面上安装地插,应用水泥砂浆把底盒周边修平齐;

 
 


14)从地面上引出电源线时,应穿管保护,以免损坏导线绝缘层而漏电,并能来回抽动, 以便于检修;

 
 


15)开关插座接线盒应使用刚性导管(如钢管、 PVC管)连接,不应采用柔性导管(如包塑软管)连接,接地可靠,便于检修;

 
 


16)接线盒上跨接地线紧固螺钉柱脚、螺母不应在接线盒内,以免安装不便、损坏导线;

 
 


17)壁灯管路应在天花内分支,分别敷设至壁灯安装位置,最好不要接线盒,直接弯管出墙面,装饰面施工时再锯掉与装饰面平齐,不应在墙体内分支,甩软管,不便于检修;

 
 


18)木饰面、软包等易燃装饰面上安装开关插座,应采取防火措施。接线盒落在装饰面内,应使用相应的金属套框加出与装饰面基本平齐,加不了套框或套框不到位的,应辅以防火布。套框与底盒应用螺钉做可靠电气联接,以保证接地的连续性;

 
 


19)接线盒内导线联接,可采用压线帽压接和铰接搪锡;

 
 


20)木饰面、软包等易燃装饰面上安装开关插座,应采取防火措施。接线盒落在装饰面内,应使用相应的金属套框加出与装饰面基本平齐,加不了套框或套框不到位的,应辅以防火布。套框与底盒应用螺钉做可靠电气联接,以保证接地的连续性;

 
 


21)开关插座内接线应并头分支(鸡爪形),再 接入接线柱,不应跳接或几根一起压入同一接线柱内;

 
 


22)装饰柜内暗藏灯带电源线穿过柜体时开孔宜开Φ20孔,注意隐蔽,电源线应穿黄腊管保护;

 
 


23)装饰柜安装感应开关(宜在柜子顶部设置)、行程开关,控制线一般都敷设在天花内,其接线应穿管保护,不应裸露;

 
 


24)灯具电源线不得裸露,应穿管保护;

 
 


25)供电系统PE线必须直接接在汇流排上,再由汇流排分支到各回路、箱体箱门,箱体箱门必须做接零保护,箱体箱门之间尽量采用铜丝编织带联接;

 
 


26)导线进入配电箱必须用胶皮做保护,防止导线绝缘层损坏;

 
 


27)3根及以上单股导线接入汇流排同一端子时必须使用相对应的线鼻子压接,2根及以下直接弯扣压接,压接时必须有平垫和止松垫片;

 
 


28)木饰面等易燃结构上安装配电箱,必须要有金属箱门,并要封闭。可以是暗藏式,也可以箱体出装饰面约 5-8mm,或用铁皮做边框,以防火隔堵;

 
 


29)排水管穿过楼板开洞时,开洞尺寸应大于管外径至少 60mm,且中心线重合;

 
 


30)排水主管道必须每层设置一个伸缩节;

 
 


31)排水支管道连接,应采用45°三通或45°四通和90°斜三通或90°斜四通,或曲率半径不小于4倍管径的90°弯头,保证排水通畅;

 
 


32)排水甩口要做好防异物进入的保护措施;

 
 


33)给排水管道穿墙敷设时必须加套管保护;

 
 


34)淋浴混水器安装时一定要用实物模型或红外线找平找正,避免最后安装洁具时不平不正;

 
 


35)给水管道固定时,固定点出必须加橡胶软垫,以避免发生水锤现象而导致接头松动漏水;

 
 


36)蹲便器后侧冲水弯管处地转铺贴应是活动的, 以便于检修;

 
 


37)安装座便器时,甩口处应用砂浆抹平,甩口与地平平齐,接口处必须安装橡胶法兰,用硅胶固定时,大部分硅胶应在座便器底座里侧;

 


38)台盆安装时必须采用金属支架固定,不得采用大理石胶或木块固定;

 
 


39)台盆水龙头出水应柔和,不能太急,以免溅到台盆外面,弄湿衣物,方法是调节角阀。

 
 


图文源网络资料整理,侵权即删

如需转载请联系我们,并注明文章来源


装饰相关项目管控、批量精装、深化设计……知识点持续更新中,提早关注不错过??

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

装配式施工

返回版块

6969 条内容 · 83 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

废弃混凝土再生骨料:配制出C60混凝土!

源自丨中建八局科技、中建八局工程研究院、中建八局一公司

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10