知识点:柜式空调器

来源:网络,如有侵权,请联系删除


室内外机组都是安放在地面上的,室内机组的位置选择:应考虑在安装时机组的高度和进入房间通道的尺寸,避免无法安装。要有良好的送风状态和气流组织,使空调器和在大面积房间内可将冷(暖)空气吹至室内的各个角落。

空调器应远离热源和有害气体的地方,且需避免日光直射。

机组安装位置应有足够的检修和保养空间。在室内机组以入墙式安装方法安装时,机组前面最少要留下1m、左右最少要留下0.5m、顶部最少要留下0.3m的空间,以供送风风扇送风和检修空气过滤器之用。

室内机组要尽量靠近电源、并选室内外机组之间距离最近的地方安装,这样可以节省管道。

室外机组较重,应安装在建筑物结实的地方,可放于阳台、窗下特制钢架或混凝土台座上。露天放置时,应设置一个遮阳防雨罩,同时应避使强风直吹机组的排风口,影响机组向外散热,正确方法是把机组的排风口与风向呈90度放置。

为使室外机组有足够的检修、安装和进行安装操作的空间,应尽可能远离其他建筑物,并能防止阻碍空气对流,影响散热。

由于柜式空调器功率大,进行时噪声也较大,所以安装位置也要考虑不影响室内和不致骚扰附近相邻房屋的因素。

室内机组可以用地脚螺栓将机组固定在水泥地面上。有时,为了不使在冲洗地面时,将机组弄湿,或者在拖地板、扫地板时,将外壳底下部刮伤、弄脏,可在机组下面做一个厚度为60-100mm的木制底座,将机组固定在底座上。

木制底座的长、宽尺寸应等于或稍大于机组底部尺寸。

安装时,先固定木制底座,再将机固定在木底座上。

由于室内机组是细长立柜形,安装不当极易向前倾倒,因此在安装时要采取防倒措施。

机组防前倾倒措施二个:一是在机组顶部设有防前货的直角形铁片锚件,锚件的一边固定在机壳顶部平面上,另一边成直角折向墙壁固定。二是在机组下部安装防货倒地板夹具。具体选用哪种方法,可视机组是否使用底座而定,一般机组选用底座安装时,可用第一个办法。机组防货倒措施如图5所示。

室外机组安装须牢固。

将室内外机组都固定之后,即可接通制冷剂管道和排水管。分体柜式空调器在机组的底部后背或左、右两侧留有管道引出孔,可根据不同的需要选用。管道接头在机壳内安装,故操作不太方便。

分体柜式空调器的制冷剂管道接头,也是既有用快速接头连接,又有用扩口螺母接头连接(扩口螺母接头的操作方法,在后面的分体式空调器安装技术细节中介绍)。若柜式空调机的管道连接是采用快速接头,其操作与包扎方法可参照前面有关做法。

柜式空调机的室内组排水管采用塑料软管,在将其与机组的接水盘排水管口连接时,要将管口粘牢,并用包扎带缠绕好。

凡是在室内暴露的排水管,应在排水管外表包上保温材料,防止外界空气进入引起凝结露珠,产生滴水现象。

接线:柜式空调器的连接导线一般需自备,其连接方法随机种不同而异。故在具体进行接线操作时,要严格按照产品的安装说明书进行,导线由机组内引出时要窗过带绝缘胶圈的专用接线孔,数根导线的要用夹线器束紧,并用软带包好固定。

推荐资料: 

2015暖通《基础知识》考点柜式空调器特点

https://ziliao.co188.com/p62413142.html  

空调及新风机组控制原理图(含组合式(柜式)空调器自控要求)

https://ziliao.co188.com/d62376395.html 

  • daghy
    daghy 沙发

    看一下。了解下这方面的内容

    2022-09-24 20:08:24

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.29 万条内容 · 422 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

壁挂式空调器的室外机组

知识点:壁挂式空调器 来源:网络,如有侵权,请联系删除 壁挂式空调器室外机组的零件全部安装在一个外壳内。其组成见(图三)。 由于壁挂式空调器的制冷量为1860~3750W,容量较小,其室外机组均为单个风扇类型。 推荐资料: 94K303分体式空调器安装(壁挂式、吊顶式) https://ziliao.co188.com/p56884518.html   分体壁挂式空调器结构简图

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10