土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电度表主要参数及如何正确选择电度表

电度表主要参数及如何正确选择电度表

发布于:2022-09-23 16:44:23 来自:电气工程/电气工程原创版块 0 21 [复制转发]

知识点:电力装置电测量仪表装置设计

电度表简称电表,是用来自动计量用户消耗电能多少的计量仪表,电能的单位是KWh,又称度。1KWh的含义是功率为1kW的用电设备工作1h所消耗的电能。电度表按照测量用电负荷相数可以分为单相负荷和三相负荷。按照电表计量电能的方式可以分为机械式和电子式。

1  电度表表主要参数

下面以目前用户日常生活中用到的单相电子式电表为例,对电度表主要参数,比如电度表的读数、型号、参比电压、标定电流、额定最大电流、准确度等级、电度表常数等进行说明。

1.1  电表的读数。

电度表的读数表示即到目前为止消耗了多少电能。黑色读数框的显示的是电能整数部分,最右边带有红色读数框所显示的就是用掉电能的小数部分,后面的单位是kWh,表示有功电度表,平时没有特别说明我们所说的电度表表就是有功电度表。如果是无功电能表的单位是kvar。此时这块电表的读数为9100.6kWh。除了这种滚轮式,现在也有液晶显示屏,如果是液晶显示屏,我们直接读数即可。

图片


1.2  电表型号

该电表的型号为DDS188,电度表型号是用字母和数字的排列来表示的,构成为类别代号+组别代号+用途代号+设计序号。第1部分表示为类别代号,类别代号的含义是这是哪一类的东西,其中D表示电度表,D为电汉语拼音的首字母;第二个部分为组别代号,组别代号表示电表的接线形式,其中D表示单相,S表示三相三线,T表示三相四线;第3部分是用途代号,其中S表示电子式,D表示多功能,X表示无功,Y表示预付费,F表示复费率;第4部分是设计序号,每个厂家的设计序号对不相同。对于DDS188表示的是单相电子式电度表,设计序号为188

图片


1.3  参比电压和频率

该电度表的参比电压为220V,说明了该电度表适用于电压等级为220V的系统中,即市电单相电压,对于三相三线电度表以相数乘以线电压表示,如3x380V。对于三相四线电度表则以相数乘以相电压或线电压表示,如3x220/380V

我国电力系统工频为50Hz,所示在我国使用的电度表的功率均为50Hz

图片


1.4  标定电流和额定最大电流

标定电流是作为计算负载基数电流值,电表在这个电流条件下工作,它的精度最高。额定最大电流是指电能表长期正常工作,误差与温升完全满足规定要求的最大电流值。该电度表10(40)A,其中10表示标定电流,40表示额定最大电流。目前大部分电表额定最大电流与标定电流是4倍关系,比如,1.5(6)A  、  2.5(10)A  、 5(20)A 、10(40)A  、 20(80)A 等等。

图片


1.5  准确度等级

常用有功电度表有0.5、1、2三个准确度等级,比如准确度为1表示电表在规定的量程范围内所测量的数值与实际数值的偏差的相对值不超过1%。该电度表圆圈里面的1表示该电度表的准确度1级。

图片


1.6  电度表常数

该电度表常数为1600imp/kWh,它表示1600次脉冲表示电度表走了1度电,imp表示电度表的脉冲,是用LED闪烁的方式提供可见用电指示灯,也就是电度表上的LED在闪烁说明你家在用电。

图片


对于机械式电度表常数比如为30r/kWh,就是机械式电度表中的铝盘旋转30转表示电表走了1度电。

1.7  其他

比如厂家的名称,设计、制造电度表时参考的标准,出厂日期等等。

图片


2  如何正确选择电度表

(1) 首先明确用电负荷类型。用电终端单相负荷,选择单相电度表,型号为DD系类;三相异步交流电动机类三相负荷,选择三相三线电度表,DS系列;对采用三相四线制进行供电负荷,需要计量总负荷用电量的采用DT系列电度表。

(2) 电度表是采用直接入式电能表,还是经电流互感器接入式的接线方式

《电力装置电测量仪表装置设计规范》GB/T 50063-2017 4.1.12“低压供电,计算负荷电流为60A及以下时,宜采用直接入式电能表;计算负荷电流为60A以上时,宜采用经电流互感器接入式的接线方式。选用直接接入式的电能表其额定最大电流不宜超过80A。”如果直接入式电能表,选择电度表的额定最大电流是标定电流4倍及以上的电度表。

(3)选择电度表的标定电流按照正常运行下负荷电流的30%选择,电度表的额定最大电流大于正常运行下最大负荷电流。

(4)如果电度表选择电流互感器接入式的接线方式,电流互感器二次侧额定电流选择5A,电流互感器一次侧额定电流按照应使回路正常工作下负荷电流达到其额定电流值的60%选择。电度表标定电流和额定最大电流选择1.5(6)A。

(5)电度表和电流互感器准确度选择。对于220V单相供电的计量,有功电度表选择2级,需要电流互感器的话选择0.5S级;对于380V三相供电的计量,有功电度表选择1级,需要电流互感器的话选择0.5S级。



相关推荐链接:

1、GBT 50063-2017 电力装置电测量仪表装置设计规范

2、电力装置电测量仪表装置设计规范


评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

1.85 万条内容 · 385 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压开关柜(配电柜)有几种型号?

知识点:低压开关柜型号低压开关柜简介:低压开关柜/配电柜的额定电流是交流50Hz,额定电压380v的配电系统作为动力,照明及配电的电能转换及控制之用。该产品具有分断能力强,动热稳定性好,电气方案引灵活,组合方便,系列性、实用性强,结构新颖等特点。低压开关柜型号:一.按内部结构分为:固定式:GGD低压开关柜抽出式:GCK低压开关柜、GCS低压开关柜、MNS低压开关柜二.按电压波形分类分为:交流开关柜、直流开关柜。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10