土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 应急照明之疏散照明

应急照明之疏散照明

发布于:2022-09-23 15:47:23 来自:电气工程/电气工程原创版块 0 5 [复制转发]

知识点:电池供电的应急疏散照明

疏散照明

一、什么地方应设置疏散照明?

需确保人员安全疏散的出口和通道,应设置疏散照明。(疏散照明是在正常照明因电源失效后,为了避免发生意外事故,而需要对人员进行安全疏散时,在出口和通道设置的指示出口位置及方向的疏散标志灯和为照亮疏散通道而设置的照明。)下列民用建筑及场所应设置疏散照明:

1. 开敞式疏散楼梯间;即使采用天然采光的楼梯间,仍需要设置疏散照明。

2.歌舞娱乐、放映游艺厅等场所;

3.建筑面积超过400m2的办公场所、会议场所。

4.步行街两侧建筑的商铺内外均应设置疏散照明、灯光疏散指示标志和消防应急广播系统。

5.除建筑高度小于27m的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明:

1)封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间);

2)观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200m2的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所;

3)建筑面积大于100m2的地下或半地下公共活动场所;

4)公共建筑内的疏散走道;

5)人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道。

6. 隧道两侧、人行横通道和人行疏散通道上设置疏散照明。

7.消防疏散通道设置疏散照明。

图片

二、疏散照明的地面平均水平照度值应符合下列规定:

1.水平疏散通道不应低于1lx,人员密集场所、避难层(间)不应低于3lx;

2.垂直疏散区域不应低于5lx;

3.疏散通道中心线的最大值与最小值之比不应大于40:1;

4.寄宿制幼儿园和小学的寝室、老年公寓、医院等需要救援人员协助疏散的场所不应低于5lx。

5.对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于5.0lx;对于人员密集场所、老年人照料设施、病房楼或手术部内的楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于10.0lx。

6. 备用照明及疏散照明的最少持续供电时间及最低照度,应符合表13.6.6 的规定 。

图片


图片

三、布置要求

1. 疏散照明灯具设置在出口的顶部、墙面的上部或顶棚上;

2. 消防应急疏散照明系统的配电线路穿热镀锌金属管保护敷设在不燃烧体内,在吊顶内敷设的线路采用耐火导线穿采取防火措施的金属导管保护。

3. 消防应急(疏散)照明灯设置在墙面或顶棚上,设置在顶棚上的疏散照明灯不应采用嵌入式安装方式。灯具选择、安装位置及灯具间距以满足地面水平最低照度为准;疏散走道、楼梯间的地面水平最低照度,按中心线对称50% 的走廊宽度为准;大面积场所疏散走道的地面水平最低照度,按中心线对称疏散走道宽度均匀满足50%范围为准。

4. 疏散照明灯的设置,不应影响正常通行,不得在其周围存放有容易混同以及遮挡疏散标志灯的其他标志牌等。

5. 隧道两侧、人行横通道和人行疏散通道上设置疏散照明和疏散指示标志,其设置高度不宜大于1.5m。

四、控制方式

1.疏散照明在消防控制室集中手动、自动控制。不得利用切断消防电源的方式直接强启疏散照明灯。

2.消防应急疏散照明的蓄电池组在非点亮状态下,不得中断蓄电池的充电电源。疏散标志灯平时处于点亮状态,疏散照明灯工作在非点亮状态。

3.当应急疏散照明采用节能自熄开关时,采取消防时强制点亮的措施。

五、供电要求

1.疏散照明的应急电源采用蓄电池(或干电池)装置,或蓄电池(或干电池)与供电系统中有效地独立于正常照明电源的专用馈电线路的组合,或采用蓄电池(或干电池)装置与自备发电机组组合的方式;

2.用EPS作人员密集场所的疏散照明电源装置时,满足切换时间不应大于0.25s,其他场所不应大于5s;

3.EPS的蓄电池初装容量按疏散照明时间的3倍配置,有自备柴油发电机组时EPS的蓄电池初装容量按疏散照明时间的1倍配置。

4.一、二类隧道内疏散照明和疏散指示标志的连续供电时间不应小于1.5h;其他隧道,不应小于1.0h。

5.消防应急照明电源供电应符合下列规定:

1)疏散照明由主电源和蓄电池组供电,当疏散照明为二级负荷及以上时,主电源由双电源自动转换箱供给,蓄电池组(EPS)分区集中设置,也可分散附设于灯具内;为疏散照明供电的双电源自动转换箱、配电箱和EPS箱安装于防火分区的配电小间内或电气竖井内。

2)当楼层有多个防火分区时,由楼层配电室或变电所引双回路电源树干式为各防火分区内的疏散照明双电源配电箱供电。在各防火分区配电间设置疏散照明配电箱,电源由双电源配电箱供给,疏散照明配电箱配出的分支回路不宜跨越防火分区。

3)当疏散照明配电箱在配电小间或电缆竖井内安装,竖向供电时,每个配电箱为多个楼层的疏散照明灯供电。

4)当疏散照明负荷为三级负荷时,由独立的消防疏散照明配电箱供电,选内附蓄电池组的疏散照明灯具。

5)高层建筑楼梯间疏散照明灯和标志灯,采用应急照明配电箱的分支回路竖向供电。

6)疏散照明除按负荷分级供电外,尚应在灯具内或集中设置蓄电池组供电。

7)备用照明与疏散照明共用双电源配电箱或疏散照明配电箱。

8)同一防火分区内的备用照明和疏散照明,不应由应急照明配电箱的同一分支回路供电;疏散照明灯和疏散标志灯共管敷设,严禁在应急照明灯具供电的分支回路上连接插座。

消防控制室、消防电梯、消防水泵、水幕泵及建筑高度超过100m民用建筑的疏散照明系统和防排烟系统的供电干线,其电能传输质量在火灾延续时间内保证消防设备可靠运行。

5)为多台防火卷帘、疏散照明配电箱等消防负荷采用树干式供电时,选择预分支耐火电缆和分支矿物绝缘电缆。


相关推荐链接:

1、某私房消防应急照明及疏散系统图

2、强弱电、空调电、应急照明、疏散指示电气平面图纸



评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

1.83 万条内容 · 383 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

Keithley6221交流和直流电流源

Keithley6221交流和直流电流源 产品概述 6221 交流和直流电流源结合了易用性和极低的电流噪声。低电流源对于从研发到生产的测试环境中的应用至关重要,尤其是在半导体、纳米技术和超导体行业。高源精度和内置控制功能使 6221 成为霍尔测量、使用 delta 模式的电阻测量、脉冲测量和差分电导测量等应用的理想选择。 源和汇(可编程负载)100fA 至 100mA 1014Ω 输出阻抗确保稳定的电流源流入可变负载

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10