土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电压暂降与短时中断的监测评估方法

电压暂降与短时中断的监测评估方法

发布于:2022-09-23 14:45:23 来自:电气工程/电气工程原创版块 0 6 [复制转发]

知识点:短时中断

定义

   电压暂降voltage dip(sag):电力系统中某点工频电压方均根值突然降低至0.1p.u.~0.9p.u.,并在短暂持续10ms~1min后恢复正常的现象。

   短时中断 short interruption:电力系统中某点工频电压方均根值突然降低至0.1p.u.以下,并在短暂持续10ms~1min后恢复正常的现象。


监测要求

   1.监测仪器技术要求

  • 应根据具体应用场合选择合适的仪器性能等级(A级或S级)。

  • 仪器应能够进行电压暂降(短时中断)主要参数的监测,包括残余电压、持续时间等。

  • 仪器的事件波形记录应能准确还原记录时间段内的电压波形变化的过程,并包括时间发生前至少5个周波与事件结束后至少5个周波的波形。

  • 仪器准确度

    A级性能仪器的电压幅值测量误差不应公称输入电压的±0.2%;S级性能仪器的电压幅值测量误差不应超过公称输入电压的±1%。

    A级性能仪器的持续时间测量误差不超过1个周期;S级性能仪器的持续时间测量误差不超过2个周期。

    2.监测要求

  • 电压暂降与短时中断都是突发事件,因此对其的监测需要在线长时间进行,应在需要监测的位置装设在线监测装置进行监测,建议监测时长至少为1年。

  • 监测记录内容应包括时间特征、发生时刻、发生位置等。


评估要求

   1.用统一的采样速率和方法来采集电压,并据此确定电压暂降与短时中断的时间特征参数,包括电压暂降(短时中断)的持续时间、残余电压等。

   2.在一定周期内从所测量的所有事件的单一事件特征参数中计算单测点指标。单测点指标可用于敏感设备和供电电源之间的兼容性评估。不同地方的单测点指标可为敏感负荷安装地点的选择提供帮助,并可为用户提供电压质量方面的信息。

   3.基于某个地区电网的全部监测点的单测点指标计算系统指标。该系统指标需要更长的监测周期(至少一年),系统指标能够用于评估及电压暂将和短时中断的区域电网的电能质量状况。


危害及影响


用电设备名称

电压暂降的影响因素

冷却控制器

当电压低于80%时,控制器动作将制冷电机切除,导致生产损失。

芯片测试仪

当电压低于85%时,测试仪器停止工作,芯片、主板被损坏。

可编程逻辑控制器

当电压低于81%时,可编程逻辑控制器(PLC)停止工作;而一些I/O设备,当电压低于90%、持续时间仅几个周波,就有可能被切除。

机器人控制的精密加工器具

当电压低于90%、持续时间达到40~60ms,就可能跳闸。

直流电机

当电压低于80%时,即可能发生跳闸事故。

变频调速器

当电压低于70%、持续时间超过210ms时,可能被退出运行。面对一些精密加工机械的电机,当电压低于90%、持续时间超过60ms,也可能发生因跳闸而退出运行。

交流接触器

当电压低于50%、持续时间超过20ms,即可能发生脱扣断电。

计算机

当电压低于60%、持续时间超过240ms,计算机的数据可能丢失等。

IT设备与控制系统

应该能够承受稳态电压在正常值得90~110%之间的变动。否则,将引起传输损失和信号传输错误,设备不能正常地再启动等。

高压气体放电灯具

持续大约两个周波的短时间停电或者低于45%额定电压的电压暂降而熄灭。这种灯泡需要一到几分钟的冷却时间后才能重新启动。




相关推荐链接:

1、微机原理中断技术PPT

2、S7200定时中断流量计程序.rar


评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

1.83 万条内容 · 383 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电压暂降如何治理?

是影响石化企业稳定生产的重要问题,通过对电压暂降概念的描述、电压暂降引起工厂装置停车的 知识点:电压暂降 实际案例的分析,提出多种减轻电压暂降危害的治理方案并进行实际可行性分析。各行业各工厂的负荷类型不同,因此治理方案也各有不同,为石化企业提供参考。 电压暂降也称电压跌落、电压骤降和电压凹陷等,石化行业习惯于称为“晃电”,是指电压有效值的突然下降,然后又突然恢复正常的现象。国际电气与电子工程师协会(IEEE)将电压暂降定义为电压下降至额定值的90%~10%,其典型持续时间为10 ms到数秒。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10