LeanGear ZS9(原名ZN1)就是ABB印度公司研发的低成本断路器开关柜,是一款中低负载需求的中压开关设备。该设备采用了先进的集成与少维护的设计理念。

产品特点  
? 中置式断路器手车操作机构和导轨,并且不需要断路器转运小车,落地式结构,满足东南亚等国要求断路器手车可以在地上推动行走的要求,中置式底盘车安装在上部,通用中置式导轨结构。
? 柜体高度得到了有效地降低(仅1755 mm),使操作和维护更简易,东南亚及有些欧洲客户要求开关柜不要太高,如TAMCO的开关柜高度1996mm,可以轻松放进集装箱内部运输,无需加高箱体或去除顶部运输。
? 方案配置了独立的电弧泄压通道,在发生内部电弧时有效地保护操作人员及配电室其它设备的安全,虽然是经济型开关柜,但安全措施上不能打折,泄压通道是保证开关柜运维财产安全的重要保证,通过泄压通道将电弧能量释放到安全空间,减少对正门、后面的冲击破坏,保证安全。
? 断路器采用了原装进口的真空灭弧室,与VD4断路器同一条生产线装配制造,开关柜可以经济,但核心部件必须安全可靠,满足开断短路电流要求。
? 电缆搭接高度达700 mm,东南亚很多国家由于经常受洪水灾害,要求开关柜下部300mm内不能安装电器元件,保证开关设备安全供电,电缆搭接高度大有利于电缆分叉,连接。

? 高度集成且模块化的设计使得维护简易,并且节省了配电室的空间,小型化、实用化是开关柜设计的核心,简单的设计可以使开关柜易用,维护方便。
? 运行连续性等级达到LSC2B-PM(铠装式),保证运行连续性,在主母线带电情况下,可以对出线柜断路器、电缆进行检修; 在进线电缆带电情况下可以对断路器和母线进行维护,通过备用单元保证,一段母线温升超标、一个断路器故障、一段进线电缆问题造成整体停电检修。
? 标准方案配置了ABB REF601智能控制、保护系统,保护作为配电系统的大脑,指挥中心,精准保护系统、精准发出指令、精准上下游协调保护配合,保证系统安全,保证安全可靠供电。

安全  
? 内部电弧等级:IAC AFLR 25 k A 0.5 s
? 关门操作-最大限度地保护操作人员安全
? 完善的“五防”联锁机构
? 开关柜门、断路器操作、接地开关操作、金属活门都配有挂锁机构,便于用户可靠的安全管理

VInd真空断路器  
? 完全满足GB/T 1984, IEC 62271-100标准要求
? 落地式断路器手车,便于维护检修
? 可持续带电的合闸和脱扣线圈,并且可配置智能型脱扣线圈
? 模块化的断路器机构,使维护更加容易和快捷
? 集成的电动、手动弹簧储能机构
? 内置的机械防跳机构
? 满足E2、M2、C2级应用

经济型开关柜的特点首先是结构简单,易于操作、维护;  其二是安全措施不打折扣,无论如何,操作人员的安全是最重要的,防误联锁,电弧防护等必须具备且可靠; 三是核心部件断路器、微机保护必须高质量,作为电力分合、安全保护的核心,正确无误的完成功能是第一位的,产品外观可以不漂亮、钢板厚度可以薄、电弧等级可以是25kA0.1s,基于安全可靠的保护,这些都不是问题,不能本末倒置,以劣质无开断能力的断路器或无法精准判断保护系统的微机保护,却要求柜体钢板厚度、必须中置式等等,加强其它非重要部件的要求,以完成或补偿核心部件的失效。完全脱离功能本质。

 