知识点:高压预装式变电站
箱式变电站,又叫预装式变电所或预装式变电站,是一种高压开关设备、配电变压器和低压配电装置按一定接线方案排成一体的工厂预制户内、户外紧凑式配电设备,即将变压器降压、低压配电等功能有机地组合在一起的可移动钢结构箱。我国于20世纪70年代后期,从法国、德国等国引进和仿制了箱式变电站,其具有以下优点:(1)占地面积小,适合在一般城市负荷密集地区、农村地区、住宅小区等安装,有利于高压延伸,减小低压线路的供电半径,降低线损;(2)减少土建基础费用,可以工厂化生产,缩短现场施工周期,投资较少,收效明显;(3)体积小,重量轻,安装移动方便等。
◆◆1 预装式变电站预制舱吊具介绍◆◆
某吊具结构如图3所示,采用两根20号槽钢背靠背组成,中间以厚度为25 mm的钢板间隔焊接而成。吊具长度4 400 mm,吊装重量40 t,截面惯性矩为Ix=9 028 954.74 mm4,Iy=35 393 074.35 mm4,吊钩处钢丝绳夹角为120°,吊装过程中发生了吊具失稳问题,如图4所示。
针对上述吊具问题进行受力分析,上、下钢丝绳与吊具的连接均为卸扣连接,属于铰链连接,因此钢丝绳在铰接处只能传递拉力,不能传递弯矩。对于吊具来说,只受轴向力压力作用(由于吊耳不在轴线上,实际上还存在一个小量的弯矩,在斜向上钢丝绳的拉力作用向轴线的延长与轴线的交点,该交点与下钢丝绳不交于一点,这里先忽略该弯矩),受力情况如图5所示。
对于C点:
有限元计算所得的x向临界失稳载荷P=832 850 N,小于理论计算值920 580 N,这主要是由于两个槽钢背靠背间隔焊接,理论计算时忽略了这点引起的。