用碗扣式钢管脚手搭设双排外脚手架美观大方,拼拆快速省力,特别适合于搭设曲面脚手架和高层脚手架。目前,一杆到顶(即脚手架全高均采用单立杆)的落地式脚手架的最大高度已达90.3m。



   

1、 构造类型


     

    用于构造双排外脚手架时,一般立杆横向间距(即脚手架廊道宽度)取1.2m(用HG-120),横杆步距取1.80m,立杆纵向间距根据建筑物结构0.9m、1.2m、1.5m、1.8m、2.4m等多种尺寸,并选用相应的横杆。根据其使用要求,可有以下几种构造型式:


(1) 重型架
    这种结构脚手架取较小的立杆纵距(0.9m或1.20m),用于重载作业或作为高层外脚手架的底部架。对于高层脚手架,为了提高其承载力的搭设高度,采取上、下分段,每段立杆纵距不等的组架方式。组架时,下段立杆纵距取0.90m(或1.20m),上段则用1.80m(或2.40m),即每隔一根立杆取消一根,用1.80m(HG-180)或2.40m(HG-240)的横杆取代0.90m(HG-90)或1.20m(HG-120)横杆。


(2) 普通架
    是最常用的一种,构造尺寸为1.50m(立杆纵距)×1.20m(立杆横距)×1.80m(横杆步距),(以下表示同)或1.80m×1.20m×1.80m,可作为砌墙,模板工程等结构施工用脚手架。


(3) 轻型架
    主要用于装修、维护等作业荷载要求的脚手架,构架尺寸为2.40m×1.20m×1.80m。
    另外,也可根据场地和作业荷载要求搭设窄脚手架和宽脚手架。
    窄脚手架构造型式为立杆横距取0.90m,即有0.90m×0.90m×1.80m、1.20m×0.90m×1.80m、1.50m×0.90m×1.80m、1.80m×0.90m×1.80m、2.40m×0.90m×1.80m等五种构造尺寸。
    宽脚手架即立杆横距取为1.50m,有0.90m×1.50m×1.80m、1.20m×1.50m×1.80m、1.50m×1.50m×1.80m、1.80m×1.50m×1.80m、2.40m×1.50m×1.80m等五种构造尺寸。



   

2、 组架构造


     

(1) 斜杆设置
    斜杆可增强脚手架稳定强度,合理设置斜杆对提高脚手架的承载力,保证施工安全具有重要意义。
    斜杆同立杆的连接与横杆同立杆的连接相同,对于不同尺寸的框架应配备相应长度斜杆。斜杆可装成节点斜杆(即斜杆接头同横杆接头装在同一碗扣接头内),或装成非节点斜杆(即斜杆接头同横杆接头不装在同一碗扣接头内)。
    斜杆应尽量布置在框架节点上,对于高度在30m以下的脚手架,可根据荷载情况,设置斜杆的面积为整架立面面积的1/2~1/5;对于高度超过30m的高层脚手架,设置斜杆的框架面积要不小于整架面积的1/2。在拐角边缘及端部必须设置斜杆,中间可均匀间隔布置。

    脚手架的破坏一般是横向框架失稳所致,因此,在横向框架内设置斜杆即廊道斜杆,对于提高脚手架的稳定强度尤为重要。对于一字形及开口形脚手架,应在两端向框架内沿全高连续设置节点斜杆;对于30m以下的脚手架,中间可不设廊道斜杆;对于30m以上的脚手架,中间应每隔5~6跨设置一道沿全高设置连续设置的廊道斜杆;对于高层和重载脚手架,除按上述构造要求设置廊道斜杆外,当横向平面框架所承受的总荷载达到或超过25kN时,该框架应增设廊道斜杆。用碗扣式斜杆设置廊道斜杆时,除脚手架两端框架可以设成节点斜杆外,中间框架只能设成非节点斜杆。
当设置高层卸荷拉结杆时,须在拉结点以上第一层加设廊道水平斜杆,以防止卸荷时水平框架变形。斜杆既可用碗扣脚手架系列斜杆,也可用钢管和扣件代替,这样可使斜杆的设置更加灵活,而不受接头内所装杆件数量的限制。特别是用钢管和扣件设置大剪刀撑(包括竖向剪刀撑以及纵向水平剪刀撑),即可减少碗扣式斜杆的用量,又能使脚手架的受力性能得到改善。
    竖向剪刀撑的设置应与碗扣式斜杆的设置相配合,一般高度在30m以下的脚手架,可每隔4~6跨设置一组沿全高连续搭设的剪刀撑,每道剪刀撑跨越5~7根立杆,设剪刀撑的跨内不再设碗扣工斜杆;对于高度在30m以上的高层脚手架,应沿脚手架外侧以及全高方向连续设置,两组剪刀撑之间用碗扣式斜杆。
纵向水平剪刀撑对于增强水平框架的整体性,均匀传递连墙撑的作用具有重要意义。对于30m以上的高层脚手架,应每隔3~5步架设置一层连续的闭合的纵向水平剪刀撑。


(2) 连墙撑布置
    连墙撑是脚手架与建筑物之间的连接件,对提高脚手架的横向稳定性,承受偏心荷载和水平荷载等具有重要作用。
    连墙撑的设置按其承受全部水平荷载(包括风荷载及其它水平荷载),同时满足整架稳定竖向间距的要求而设计,每个连墙撑能承受的轴向力按±风荷载水平力+3.0kN计算。
    一般情况下,对于高度在30m以下的脚手架,可四跨三步设置一个(约40m2);对于高层及重载脚手架,则要适当加密,50m以下的脚手架至少应三跨三步布置一个(约25m2);50m以上脚手架至少应三跨二步布置一个(约20m2)。连墙撑设置应尽量采用梅花形布置方式。另外,当设置宽挑梁、提升滑轮、安全网支架、高层卸荷拉结杆等构件时,应增设连墙撑,对于物料提升架也要相应地增设连墙撑数目。
    连墙应尽量连接在横杆层碗扣接头内,同脚手架、墙体保持垂直,并随建筑物及架子的升高及时设置,设置时要注意调整间隔,使脚手架竖向平面保持垂直。碗扣式连墙撑同脚手架连接与横杆同立杆连接相同。扣件式连墙撑同脚手架的连接是靠扣件把连墙撑同脚手架横杆或立杆连接起来,其设置同扣件式脚手架连墙撑的设置方法相同。


(3) 脚手板设置
     脚手板可以使用碗扣式脚手架配套设计的钢制脚手板,也可使用其它普通脚手板、木脚板、竹脚板等。当使用配套设计的钢脚手板时,必须将其两端的挂钩牢固地挂在横杆上,不得有翘曲或浮放;当使用其它类型脚手板时应配合为其专门设计的间横杆一块使用,即当脚手板端头正好处于两横向横杆之间需要横杆支撑时,则在该处设间横杆用支撑。
在作业层及其下面一层要满铺脚手板,施工时,作业层升高一层,即把下面一层脚手板倒至上面作为作业层脚手板,两层交错上升。当架高梯子时,在每一层架设梯拐角处铺设脚手板作为休息平台。


(4) 斜道板及人行梯设置
斜脚手板可作为行人及车辆的栈道,一般限在1.8m跨距的脚手架上使用,升坡为1:3,在斜道板框架两侧,应该设置横杆和斜杆作为扶手和护栏。
架梯设在1.8m×1.8m框架内,其上有挂钩,直接挂在横杆上。梯子宽为540mm,一般1.2m宽脚手架正好布置两个,可在一个框架高度内折线布置。人行梯转角处的水平框架要铺设脚手板,在立面框架上安装斜杆和横杆作为扶手。


(5) 挑梁的设置
    当遇到某些建筑物有倾斜或凹进凸出时,窄挑梁上可铺设一块脚手板;宽挑梁上可铺设两块脚手板,其外侧立柱可用立杆接长,以便装防护栏杆。挑梁一般只作为作业人员的工作平台,不容许堆放重物。在设置挑梁的上、下两层框架的横杆层上要加设连墙撑。
    把窄挑梁连续设置在同一立杆内侧每个碗扣接头内,可组成爬梯,爬梯步距为0.6m。设置时在杆左右两跨内要增护栏杆和安全网等安全设施,以确保人员上下安全。


(6) 提升滑轮设置
    随着建筑物的升高,当人递料不太方便时,可采用物料提升滑轮来提升小物料及脚手架物件,其提升重量应不超过100kg。提升滑轮要与宽挑梁配套使用,使用时,将滑轮插入宽挑梁垂直杆下端的固定孔中,并用销钉锁定即可。在设置提升滑轮的相应层加设连墙撑。


(7) 安全网防护设置
    安全网的设置应遵守国家标准〈安全网〉(GB5725-87)及国家标准〈建筑施工安全网搭设安全技术规范〉。一般沿脚手架外侧要满挂封闭式安全网,以防止人或物件掉落至脚手架外侧。立网应与脚手架立杆、横杆绑扎牢固,绑扎间距小于0.30m。根据规定在脚手架底部和层间设置水平安全网,使用安全网支架。安全网支架可直接用碗扣接头固定在脚手架上。


(8) 高层卸荷拉结杆设置
    高层卸荷拉结杆主要是为减轻脚手架荷载而设计的一种构件。高层卸荷拉结杆的设置要根据脚手架高度和作业荷载而定,一般每30m高卸荷一次,但总高度在50m以下的脚手架可不用卸荷。(注:高层卸荷拉结杆所卸荷载的大小取决于卸荷拉结杆的向何性能及其装配的预紧力,可以通过选择拉杆截面尺寸,吊点位置以及调整索具螺旋扣等来调整卸荷的大小。一般在选择拉杆及索具螺旋时,按能承受卸荷层以上全部荷载来设计:在确定脚手架卸荷层及其位置时,按能承受卸荷层以上全部荷载的1/3来计算)。
    卸荷层应将拉结杆同每一根立杆连接卸荷,设置时,将拉结杆一端用预埋件固定在墙体上,另一端固定在脚手架横杆层下碗扣底下,中间用索具螺旋调节拉力,以达到悬吊卸荷目的。卸荷导层要设置水平廊道斜杆,以增强水平框架刚度。另外,用横托撑同建筑物顶紧,以平衡水平力。上、下两层增设连墙撑。