土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 爆炸性气体环境电气设备选型

爆炸性气体环境电气设备选型

发布于:2022-09-21 16:28:21 来自:电气工程/电气工程原创版块 0 6 [复制转发]

知识点:可燃性粉尘环境用电气设备

爆炸性气体危险环境等级划分

根据爆炸性气体混合物出现的频率程度和持续时间、将此类危险环境分为0区、1区和2区三个等级区城。危险区域的大小受通风条件、释放源特征和危险物品性能参数等因素的影响。爆炸危险区域的级别主要受释放源特征和通风条件的影响。连续释放比周期性释放的级别高; 周期性释放比偶然短时间释放的级别高。良好的通风(包括局部通风)可降低爆炸危险区域的范围和等级。

图片

0区:

指正常运行时连续出现或长时间出现爆炸性气体、蒸气或薄雾的区域。除有危险物质的封闭空间(如密闭容器内部空间、固定顶液体储罐内部空间等)以外,很少存在0区。

1区:

指正常运行时可能偶尔性出现或预计频率较低的周期性出现爆炸性气体、蒸气或薄雾的区域

2区:

指正常运行时不出现,即使出现也只是短时间偶然出现爆炸性气体、蒸气或薄雾的区域。

一:选型原则

防爆电气设备的选型原则:

a) 防爆电气设备的选型原则是安全可靠,经济合理。

b) 防爆电气设备应根据爆炸危险区域的等级和爆炸危险物质的类别、级别和组别选型。

二:爆炸性气体环境用电气设备选型

2.1 根据区域类别选型

爆炸性气体环境用电气设备根据区域类别选型应符合表3要求。

图片

图片

2.2 根据气体或蒸气的引燃温度选型

电气设备应按其最高表面温度不超过可能出现的任何气体或蒸气的引燃温度选型。

电气设备上温度组别标志意义见表4。

如果电气设备未标示环境温度范围,设备应在-20℃~+40℃温度范围内使用。如果电气设备标志了该温度范围,设备只能在这个范围内使用。

图片

2.3 根据设备类别选型

防爆型式为“e”、“m”、“o”、“p”和“q”的电气设备应为II类设备。

防爆型式为“d”和“i”的电气设备应是IIA、IIB、IIC类设备,并按表5进行选型。

防爆型式“n”的电气设备应为II类设备,如果它包括密封断路装置,非故障元件或限能设备或电路,那么该设备应是IIA、IIB或IIC类,并且按表5进行选型

图片

2.4 外部影响

电气设备的选型和安装,应考虑防止外部影响(例如:化学作用,机械作用和热、电气、潮湿)对防爆性能产生不利的影响。

应有防止异物垂直落入立式安装电机通风口内的措施。

三:可燃性粉尘环境用电气设备选型

3.1 根据粉尘环境区域和粉尘类型选型

可燃性粉尘环境用电气设备根据粉尘环境区域和粉尘类型选型见表6。

图片

3.2根据粉尘点燃温度选型

防粉尘点燃设备的最高表面温度(TA或TB)通常直接标温度值,或按表4标温度组别(T1~T6)或两者都标。

对于A型设备,其最高表面温度应不超过相关粉尘云最低点燃温度(以℃为单位)的三分之二,即Tmax ≤ 2/3 Tcl;当存在粉尘层厚度至5mm时,其最高表面温度不应超过相关粉尘层厚度为5mm的最低点燃温度减去75K,即Tmax ≤T5mm -75 K,取两者较小值。

对于B型设备,其最高表面温度应不超过相关粉尘云最低点燃温度(以℃为单位)的三分之二,即Tmax ≤ 2/3T cl ;当存在粉尘层厚度至12.5mm时,其最高表面温度不应超过相关粉尘层厚度为12.5mm的最低点燃温度减去25K,即Tmax ≤T12.5mm -25 K,取两者较小值。

设备选型时,对于20区使用粉尘层厚度可能超过5mm的A型设备,或粉尘层厚度可能超过12.5mm的B型设备,设备允许的最高表面温度必须进一步降低,并经实验室试验验证确定。

对于使用在危险场所的辐射设备和超声波设备,以及即使使用在安全场所,但其辐射或超声波可能进入危险场所的设备的选择应满足GB12476.2-2006标准规定的要求。


相关推荐链接:

1、可燃性粉尘环境用电气设

2、防爆电气设备不利运行环境及应对措施


评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

1.85 万条内容 · 384 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浅谈小型水电站的更新改造方案

知识点:小型水电站技术改造 1、水轮发电机组的改造     水轮机     水轮机的转轮是水电站实现水能转变成机械能的关键部件,不同的水头,不同的流量就要用不同的转轮。而且同一只转轮在过流量发生变化时其效率也发生变化,如果转轮选择失当,即会导致效率下降,不但不能提高电站经济效益,反而会带来一些负面影响,如发生振动、气蚀等。上世纪七八十代,由于科技发展的限制,水轮机型谱的不全,需要的水轮机难以如意配套;也由于物资的缺乏,计划经济指标下达的有限,设计水电站时有时只能勉强凑合,如桐坑溪二级电站设计水头110米,选用的水轮机型号为XJ-W-55/1×12.5,较高效率的转速应该是750转,但由于当时物资缺乏,选用了1000转的发电机,造成效率低下,在更新改造时应重新配套。因此,在进行电站增容改造过程中,应根据电站水头、流量等条件进行详细分析,在保证各项参数相适应情况下更换效率高、过流量大的转轮,以满足增容要求,同时选择新型转轮的流道和转轮直径与原机组基本相同。对反击式水轮机中的轴流定浆式机组可通过调整叶片装置角、修整叶片流线,对混流式水轮机则采用更换水轮机转轮,来达到满足增大过流量加大机组出力之目的;对冲击式水轮机则采用改变喷嘴口径,改进叶轮,加大流量,达到增加出力之目的。为满足发电机改造的需要,增容后宜保持机组转速不变。根据水轮机制造厂改造水轮机转轮的经验,一般出力可增加20%以上。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10