在消防设施的很多系统中,压力表是系统正常运行的重要保障!今天为大家梳理了有关压力表的内容,帮助大家理解记忆。
一、压力表的分类
1.按精确度等级划分,压力表主要分为精密压力表和一般压力表。
精密压力表 |
精确度等级分为:0.1级、0.16级、0.25级、0.4级 |
一般压力表 |
精确度等级分为:1.0级、1.6级、2.5级、4.0级 |
2.按测量范围主要分为压力表、真空表及压力真空表。
压力表 |
以大气压力为基准,用于测量正压力的仪表。 |
真空表 |
以大气压力为基准,用于测量负压力的仪表。 |
压力真空表 |
以大气压力为基准,用于测量正压力和负压力的仪表。 |
二、压力表的精确度等级
精确度等级:符合一定的计量要求,使误差保持在规定极限以内的仪表的等别、级别。精确度等级通常以约定的数字或符号表示,称为等级指标
一般压力表的精确度等级分为:1.0级、1.6级、2.5级、4.0级,对应允许误差分别为 ±1%、±1.6%、±2.5%、±4%。由此可知,精确度等级的数值越小,仪表的准确度越高,两者反向相关。举例:精度1.0级的压力表比精度1.6级的压力表准确度高。
三、压力表选用及量程的规定的主要考点
1. 消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表:
(1)消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa;
(2)消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa;
(3) 压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀门。
2. 一组消防水泵应在消防水泵房内设置流量和压力测试装置:
(1)消防水泵流量检测装置的计量精度应为0.4级,最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计流量值的175%;
(2)消防水泵压力检测装置的计量精度应为0.5级,最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计压力值的165%;
3.减压阀的进口处应设置过滤器过滤器和减压阀前后应设压力表,压力表的表盘直径不应小于100mm,最大量程宜为设计压力的2倍;
4.消防给水系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关;安装压力表时应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞;压力表量程在没有设计要求时,应为系统工作压力的2倍~2.5倍。
5.消防给水系统管网试压用的压力表不应少于2只;精度不应低于1.5级,量程应为试验压力值的1.5倍~2倍。
需要说明的是,并非压力表量程越大越好,误差与量程范围相关,同一精确度的仪表,量程范围越大,相对误差也越大,为确保合适的精度,应选择合适量程的压力表。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块46.92 万条内容 · 1110 人订阅
阅读下一篇
综述:自来水中微塑料检测技术研究进展塑料工业的快速发展,废弃塑料最终以微塑料形式经各种途径进入自来水,已逐渐引起了人们的关注,有关自来水中微塑料来源的研究和检测技术发展的文献时有报道。综述了近年来国内外关于自来水中微塑料的来源和检测技术发展的研究现状,讨论分析了样品采集方法、预处理方法和常用的6类检测技术使用条件及优缺点,针对检测中存在的问题提出了建议。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1)
只看楼主 我来说两句 抢板凳看一下。。了解下这方面的内容
回复 举报