土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 坝体结合部位处理

坝体结合部位处理

发布于:2022-09-20 16:09:20 来自:水利工程/水利工程设计 0 3 [复制转发]

知识点:坝体结合部位

来源:碾压式土石坝施工规范,如有侵权,请联系删除


11.0.1必须 视防渗体与坝基(包括齿槽 )、两岸岸坡、溢洪道边墙、坝下埋管及混凝土齿墙等结合部位的填筑。

11.0.2 截水槽回填应遵守下列规定:

 1 必须在槽基处理完成,将渗水排除,进行地质描述,并经监理工程师验收后方可回填。

 2 槽基填土应从低洼处开始,填土面宜保持水平,不得有积水。

 3 槽内填土厚度在0.5m之内,可采用轻型压实机具薄层碾压,填土厚度达0.5m 以上时,填土方可采用选定的压实机具和碾压参数压实。

11.0.3 铺盖的填筑应符合下列规定:

  1 铺盖地基处理完成,经监理工程师验收后方可填筑。

  2 铺盖在坝体内与心墙或斜墙连接的部分,应与心墙或斜墙同时填筑。坝外铺盖的填筑,应于库内充水前完成。

  3 铺盖完成后,应及时按设计要求铺设保护层,已建成铺盖内不准打桩、挖坑、埋设电杆等。

11.0.4 防渗体与坝基结合部位填筑:

 1 对于黏性土、砾质土坝基,应将表面含水率调整至施工含水率上限,用凸块振动碾压实,经监理工程师验收后始可填土。

 2 对于无黏性土坝基铺土前,坝基应洒水压实,经监理工程师验收后始可根据设计要求回填反滤料和第一层土料。

第一层料的铺土厚度可适当减薄,含水率应调整至施工含水率上限,宜采用轻型压实机具压实。

11.0.5 防渗体与岸坡结合部位填筑:

 1 防渗体与岸坡结合带的填土宜选用黏性土,其含水率应调整至施工含水率上限,选用轻型碾压机具薄层压实,局部碾压不到的边角部位可使用小型机具压实,严禁漏压或欠压。

  2 防渗体结合带填筑施工参数应由碾压试验确定。

 3 防渗体与其岸坡结合带碾压搭接宽度不应小于1.0m 。

 4 如岸坡过缓,接合处碾压后土料因侧向位移,若出现“爬坡、脱空”现象,应将其挖除。

 5 结合带碾压取样合格后方可继续铺填土料。铺料前压实合格面应洒水或刨毛。

11.0.6 防渗体与混凝土面或岩石面结合部位填筑:

 1 填土前,混凝土表面乳皮、粉尘及其上附着杂物必须清除干净。

 2 在混凝土或岩石面上填土时,应洒水湿润,并边涂刷浓泥浆、边铺土、边夯实,泥浆涂刷高度必须与铺土厚度一致,并应与下部涂层衔接,严禁泥浆干涸后铺土和压实。泥浆土与水质量比宜为1:X2.5~1:X3.0,宜通过试验确定。

填土含水率控制在大于最优含水率1%  ~3%,并用轻型碾压机械碾压,适当降低干密度,待厚度在  0.5m~1.0m 以上时方可用选定的压实机具和碾压参数正常压实。

 3 压实机具可采用振动夯、蛙夯及小型振动碾等。

 4 填土与混凝土表面、岸坡岩面脱开时必须予以清除。

 5 防渗体与混凝土齿墙、坝下埋管、混凝土防渗墙两侧及顶部一定宽度和高度内土料回填宜选用黏性土,且含水率应调整至施工含水率上限,采用轻型碾压机械压实,两侧填土应保持均衡上升。

 6 混凝土防渗墙顶部局部范围用高塑性土回填,其回填范围、回填土料的物理力学性质、含水率、压实标准应满足设计要求。

11.0.7 防浪墙基础与防渗体的结合部位的处理,应符合设计要求。

荐资料:

土坝坝体防渗墙与坝基帷幕灌浆结合设计图

https://ziliao.co188.com/d62441146.html 

碾压式土石坝设计规范SL274-2001.pdf

https://ziliao.co188.com/p54113360.html 

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

水利工程设计

返回版块

28.1 万条内容 · 241 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

坝体负温下填筑施工要点

知识点:坝体负温下填筑 来源:碾压式土石坝施工规范,如有侵权,请联系删除 10.4.1 在负温下施工,应特别加强气温、土温、风速的测量、气象预报及质量控制工作。施工前应详细编制施工计划,做好料场选择、保温、防冻措施以及机械设备、材料、燃料供应等准备工作,并报监理工程师审批。 10.4.2 负温下填筑范围内的坝基在冻结前应处理好,并预先填筑1m~2m松土层或采取其他防冻措施,以防坝基冻结。若部分地基被冻结时,须仔细检查。如黏性土地基含水率小于塑限,砂和砂砾地基冻结后无显著冰夹 层和冻胀现象,并经监理工程师批准后,方可填筑坝体:非经处理不准填筑。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10