知识点:坝体结合部位
来源:碾压式土石坝施工规范,如有侵权,请联系删除
11.0.1必须 视防渗体与坝基(包括齿槽 )、两岸岸坡、溢洪道边墙、坝下埋管及混凝土齿墙等结合部位的填筑。
11.0.2 截水槽回填应遵守下列规定:
1 必须在槽基处理完成,将渗水排除,进行地质描述,并经监理工程师验收后方可回填。
2 槽基填土应从低洼处开始,填土面宜保持水平,不得有积水。
3 槽内填土厚度在0.5m之内,可采用轻型压实机具薄层碾压,填土厚度达0.5m 以上时,填土方可采用选定的压实机具和碾压参数压实。
11.0.3 铺盖的填筑应符合下列规定:
1 铺盖地基处理完成,经监理工程师验收后方可填筑。
2 铺盖在坝体内与心墙或斜墙连接的部分,应与心墙或斜墙同时填筑。坝外铺盖的填筑,应于库内充水前完成。
3 铺盖完成后,应及时按设计要求铺设保护层,已建成铺盖内不准打桩、挖坑、埋设电杆等。
11.0.4 防渗体与坝基结合部位填筑:
1 对于黏性土、砾质土坝基,应将表面含水率调整至施工含水率上限,用凸块振动碾压实,经监理工程师验收后始可填土。
2 对于无黏性土坝基铺土前,坝基应洒水压实,经监理工程师验收后始可根据设计要求回填反滤料和第一层土料。
第一层料的铺土厚度可适当减薄,含水率应调整至施工含水率上限,宜采用轻型压实机具压实。
11.0.5 防渗体与岸坡结合部位填筑:
1 防渗体与岸坡结合带的填土宜选用黏性土,其含水率应调整至施工含水率上限,选用轻型碾压机具薄层压实,局部碾压不到的边角部位可使用小型机具压实,严禁漏压或欠压。
2 防渗体结合带填筑施工参数应由碾压试验确定。
3 防渗体与其岸坡结合带碾压搭接宽度不应小于1.0m 。
4 如岸坡过缓,接合处碾压后土料因侧向位移,若出现“爬坡、脱空”现象,应将其挖除。
5 结合带碾压取样合格后方可继续铺填土料。铺料前压实合格面应洒水或刨毛。
11.0.6 防渗体与混凝土面或岩石面结合部位填筑:
1 填土前,混凝土表面乳皮、粉尘及其上附着杂物必须清除干净。
2 在混凝土或岩石面上填土时,应洒水湿润,并边涂刷浓泥浆、边铺土、边夯实,泥浆涂刷高度必须与铺土厚度一致,并应与下部涂层衔接,严禁泥浆干涸后铺土和压实。泥浆土与水质量比宜为1:X2.5~1:X3.0,宜通过试验确定。
填土含水率控制在大于最优含水率1% ~3%,并用轻型碾压机械碾压,适当降低干密度,待厚度在 0.5m~1.0m 以上时方可用选定的压实机具和碾压参数正常压实。
3 压实机具可采用振动夯、蛙夯及小型振动碾等。
4 填土与混凝土表面、岸坡岩面脱开时必须予以清除。
5 防渗体与混凝土齿墙、坝下埋管、混凝土防渗墙两侧及顶部一定宽度和高度内土料回填宜选用黏性土,且含水率应调整至施工含水率上限,采用轻型碾压机械压实,两侧填土应保持均衡上升。
6 混凝土防渗墙顶部局部范围用高塑性土回填,其回填范围、回填土料的物理力学性质、含水率、压实标准应满足设计要求。
11.0.7 防浪墙基础与防渗体的结合部位的处理,应符合设计要求。