土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ 安装工程创优三大要求

安装工程创优三大要求

发布于:2022-09-19 10:00:19 来自:BIM技术/施工BIM应用 1 7

来源:工程资料员

[复制转发]


三大要求

一、无违反强制性条文,符合国家相应规范标准要求

二、在满足使用功能和安全的前提下,总体布局合理、美观

三、认真执行施工验收规范,细部处理恰到好处


讲一下强制性条文的制订原则:

1、 如不严格执行强制性条文,便会引发安全事故或隐藏着严重的安全隐患,这种隐患有较高的概率爆发而酿成事故,如:

高压的电气设备和布线系统及继电保护系统的交流试验必须符合现行国家标准GB50150的规定。

给水管道必须采用与管材相适应的管件。生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。

燃油管道系统必须设置可靠的防静电接地装置,其管道法兰应采用镀锌螺栓连接或在法兰外用铜导线进行跨接,且其接合良好。

接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。

了解一下什么是干线、什么是支线?

干线是依据整个单位工程使用寿命和功能来布置选择的,他的连接通常具有不可拆卸性,例如采用熔焊连接,只有在整个供电系统进行技术改造,干线包括(分支)干线才有可能更动敷设位置或相互连接处的位置,所以说干线间是经常处于良好的电气导通状态。而支线是指由干线引向某个电气设备、器具(如电动机、单相三孔插座等)以及其他需接地(PE)或接零(PEN)单独个体的接地线,通常用可拆卸的螺栓连接。

同样的诱因和性质,但事故影响面大危害严重,则该条的技术规定列入强制性条文;如事故影响面小,危害轻且易于排除,则该条的规定不列入强制性条文,但仍是强制性标准的内容,如:

三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内。

花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于6mm。大型花灯的固定及悬吊装置,应按灯具重量的2倍做过载试验。

采暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。

通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口,必须装设防护罩(网)或采取其他安全设施。

若不执行强制性条文,便会严重影响建筑物的使用功能,如:

柴油发电机馈电线路连接后,两端的相序必须与原供电系统的相序一致。

插座接线应符合下列规定:

1. 单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接;

2 .单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地(PE)或接零(PEN)线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座,接线的相序一致。

3.接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接。

  • daghy
    daghy 沙发

    看一下。学习下这方面的内容

    2022-09-19 11:46:19

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

施工BIM应用

返回版块

4278 条内容 · 237 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

监理不懂防雷接地施工?图解抓紧学习

防雷接地是建筑电气工程中一项重要的子分部工程,由于其专业性较强,而且隐蔽工程较多,往往是建筑工程中的难点

回帖成功

经验值 +10