土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 中性线,相线,保护线和保护中性线

中性线,相线,保护线和保护中性线

发布于:2022-09-16 16:03:16 来自:电气工程/电气工程原创版块 1 48 [复制转发]

知识点:保护接地中性导体

相线

相线,俗称火线,是相对于中性线(零线)来说的,指的是三相交流电路中的三根相线L1,L2,L3中的任意一根。通常家庭用电只用三相电的其中一相,相线对地(中性线)的电压为220V,叫相电压,它是与中性线构成回路,使电流通过家用电器而工作的。不同相的相线之间的电压为380V,叫线电压。通常情况下,三相电路中三根相线L1,L2,L3分别使用黄、绿、红三种颜色标示。

中性线

三相四线制或三相五线制低压供电系统中,中性线也称中线、零线、工作零线、N线,线路上用黑色标示。通常中性线是指从变压器中性点引出来的一条线。对接地电网来说,变压器中性点还要接地,其接地电阻一般不允许大于4Ω。


图片


保护中性线

保护中性线(也叫PEN线、保护中性导体),标志色是竖条间隔淡蓝,是将PE线和N线合二为一,兼具有保护线和中性线功能的导体。低压电力系统中的TN—C系统,全线将PE线和N线合二为一;TN—C—S系统,变压器低压侧至用户电源进线点间的一段线路,将PE线和N线合二为一;TN—S系统,将PE线和N线全线分开。供电系统采用PEN线,通常是为了节省材料,可是降低了供电的可靠性和安全性。有条件的地方,低压供电应当最大可能地使用TN—S系统,即部署完全独立的PE保护线,而不是这种将N线和PE线捆绑于一起的TN—C系统。特别提醒:对供电安全性要求比较高,特别是存在爆炸危险的场所,必须选用 TN—S系统供电。

保护线和中性线的区别

中性线(N线)是与变压器中性点连接,并能起到保持三相不对称负载电压对称和传输电能的作用,在单相系统中,没有它,各种电器就不能正常工作,从这个角度看,N线是工作线,不可或缺。而保护线(PE线),则是和用电设备外壳相连接的地线,没有它,用电设备完全能够正常工作,并非不可或缺。但万一电器外壳因故障带电,没有它,接触电器金属外壳的人就有可能发生触电事故。可以说,保护线的作用是防止触电事故的发生,因此是保护导线。

由于保护线的有无,不影响电器的正常工作,因此,在低压用户中不被重视。目前,我国部分城镇家庭和大量农村家庭用电,有很多该接保护线的电器(Ⅰ类电器,即电源引线采用三脚插头的电器)都没有连接保护线,导致使用这些电器时存在安全隐患,应引起足够重视。


相关推荐链接:

1、中性点不接地变压器零序电压保护整定

2、大型发电机中性点接地方式的反思与忧虑



  • zgp668
    zgp668 沙发

    谢谢分享,这是一个很不错的学习参考资料

    2022-09-17 07:38:17

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.15 万条内容 · 457 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何选择中性导体截面积?

知识点:中性导体 01 — 中性导体(N)的截面选择 中性导体(N)选择 (1)单相两线制电路中,无论相导体截面大小,中性导体截面都应与相导体截面相同。 (2)三相四线制配电系统中,N导体的允许载流量不应小于线路中最大的不平衡负荷电流及谐波电流之和。 当相导体为铜导体且截面积不大于16m㎡或者铝导体且截面积不大于25m㎡时,中性导体应与相线截面积相等。