土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 建筑电梯的防火要求

建筑电梯的防火要求

发布于:2022-09-16 14:51:16 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]

知识点:防滴

 电梯作为竖向交通工具在建筑中被广泛使用,给人们工作生活带来方便。由于电梯一般都设置在电梯井中,电梯井通过电梯层门连通各层,一旦防火措施不到位,发生火灾,烟火将通过电梯井的烟囱效应迅速蔓延到整栋建筑,极易造成人员伤亡和巨大财产损失。最具代表性的电梯火灾当属 1996 年香港嘉得大厦火灾,火灾由维修安装电梯过程中的电焊火花引燃电梯井底的可燃垃圾和导轨上的可燃油污诱发,最先着火部位在地下三层,由于烟囱效应,火焰和浓烟迅速向上蔓延扩大,并烧穿通顶。火灾最终造成 39 人死亡,81 人受伤,40 人失踪。可见,电梯防火对做好建筑防火具有重要意义。电梯防火可重点从电梯井防火、电梯机房防火、电梯轿厢防火、电气线路及联动控制防火等方面采取措施。


一、电梯井防火

    电梯井是电梯火灾蔓延的最重要通道,做好电梯井防火措施是防止电梯火灾蔓延的关键。电梯井防火应满足以下几点。

  (1)电梯井应独立设置,井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,除电梯的专用线路外,其他线路不得沿电梯井道敷设。

  (2)电梯井的井壁除设置电梯门、安全逃生门、通气孔洞、检修门、检修活板门、火灾情况下气体和烟雾的排气孔外,不应设置其他开口。

   (3)一二级耐火等级建筑内电梯井井壁耐火极限不小于 2h,三级耐火等级建筑内电梯井井壁耐火极限不小于 1.5h,四级耐火等级建筑内电梯井井壁耐火极限不小于 0.5h。消防电梯井井壁耐火极限不应小于 2h。

   (4)《建筑设计防火规范》(GB50016—2014)不允许消防电梯和普通电梯共用同一电梯井,要求消防电梯井和相邻普通电梯井之间应设置耐火极限不低于2.00h 的防火隔墙,隔墙上开门时应采用甲级防火门。《消防电梯制造与安装安全规范》(GB 26465—2011)允许消防电梯与普通电梯设在同一井道内,要求设有消防电梯和普通电梯的多梯井道满足消防电梯井的耐火要求,其防火等级与前室的门和机房一致,普通电梯的电气设备满足消防电梯的防火要求。

  (5)电梯层门不应采用栅栏门,应采用符合国家标准《电梯层门耐火试验完整性、隔热性和热通量测定法》(GB/T 27903—2011)规定的满足耐火完整性和隔热性要求且耐火极限不小于 1h 的门。

 (6)安全逃生门、检修门、检修活板门应与层门具有相同的机械强度,对其耐火性能《电梯制造与安装安全规程》(GB 7588—2003)给出了应符合相关建筑物防火规范的笼统要求,但相关的建筑防火规范并未明确逃生门、检修门、检修活板门的耐火极限要求从保障安全防止火蔓延的角度出发,建议普通电梯井和设在前室内的消防电梯井的安全逃生门、检修门、检修活板门的耐火极限应不低于 1h(等同乙级防火门),直接与建筑相通的消防电梯井的安全逃生门、检修、检修活板门的耐火极限应不低于 1.5h(等同甲级防火门)。

  (7)通气孔、火灾情况下气体和烟雾的排气孔应直通室外,若通气孔与室内相通,则通气孔上应设置防火阀。

(8)消防电梯井底应设排水设施,排水井的容量不应小于 2m?,排水泵的排水量不应小于 10L/s。


二、电梯机房防火

    机房是电梯的动力机构所在空间,不应用于电梯以外的其他用途,也不应设置非电梯用的线槽、电缆或装置。电梯机房的耐火极限一般不应低于电梯井道,当电梯机房设置在建筑楼顶且机房不与具有火灾危险性的区域连通时,机房耐火极限可不做要求。

    消防电梯机房应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙与其他电梯机房分隔,隔墙上开门时应采用甲级防火门。


三、电梯轿厢防火

    电梯轿厢的地板、壁板、顶板不得使用易燃或可能产生有害或大量气体和烟雾而造成危险的材料制成。消防电梯轿厢应采用不燃材料制成,内部装修应采用不燃材料。


四、配套防火设施

  (1)消防电梯应设置消防电梯前室或与疏散楼梯共用前室,前室内应设室内消火栓,并宜在门口设挡水设施。

   (2)直通建筑内附设汽车库的电梯,应在汽车库部分设置电梯候梯厅,该候梯厅应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和乙级防火门与汽车库分隔。

   (3)公共建筑内的客、货电梯宜设置电梯候梯厅,不宜直接设置在营业厅、展览厅、多功能厅等场所内。该电梯候梯厅应由不燃材料制作,电梯厅的维护结构不做耐火极限要求,厅内不应放置可燃物。


五、电气线路及联动控制

   电梯的供配电应根据建筑使用性质、类别、重要程度予以确定。

    (1)国家级大会堂、国宾馆、国家级国际会议中心、国家级政府办公建筑,  一、二级旅馆,一类高层应采用一级负荷供电。

   (2)省部级办公建筑,电视台、广播电台,大中型商场、超市,银行、金融中心、证交中心,三级旅馆,高层教学楼,县级以上医院,二类高层应采用二级负荷供电。

 (3)其他民用建筑电梯可采用三级负荷供电。

  (4)消防电梯的供电等级应与所在建筑的供电等级相同。

 (5)消防电梯应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置,普通一、二级负荷供电的电梯只需能实现两路配电的切换,该切换可在总的配电柜上,可在中间配电柜上,也可在最末一级配电柜。

 (6)普通电梯的供电电缆可选用普通电缆。消防电梯供电电缆可参照《民用建筑电气设计规范》(JGJ16—2008)中火灾自动报警与联动控制要求,选用矿物绝缘电缆、耐火电缆、阻燃电缆等。除矿物绝缘电缆外,其他电缆都应按规定进行防火保护。消防电梯的供电应采用独立的供电回路,不得与其他设备共用回路。

  (7)消防电梯的动力与控制电缆、电线、控制面板应采取防水措施。设有层门的消防电梯井道壁 1m 范围内的电气设备应能防滴水和防淋水,或外壳防护等级不低于 IPX3;消防电梯井底地面以上 1m 范围内的电气设备防护等级不低于 IP67。

  (8)设有火灾自动报警系统的建筑内的电梯应有火灾时自动迫降功能。消防电梯应在消防队员进入层的消防电梯井外设置消防转换开关,消防开关 动作后,电梯应立即返回消防员进入层,电梯只应答轿内指令信号,而不应答层站外召唤信号,门的自动开关功能消失,进入点动运行状态。


六、变通防火措施

    虽然电梯井和电梯层门应满足相关防火要求,但实际工程中也有某些特殊情况值得考虑。如对设在室外的观光电梯,其电梯井只需采用不燃材料制作,可不做耐火极限要求,但电梯层门应符合相关防火要求。对连通室内的电梯井,如连通区域的防火分区面积叠加不超过规范的规定,该电梯井和电梯层门可不作防火要求。对不直通建筑内附设汽车库的普通电梯,当其层门达不到防火要求时,可变通的在各层设置候梯厅,候梯厅隔墙耐火极限不低于 2h,门应设常开式乙级防火门。

   由于自 2015 年 5 月 1 日起,建筑内采用的电梯层门都必须满足 1h 的耐火极限的要求,所以在设计、施工时必须选用具有层门耐火试验检测报告的电梯层门,该层门的耐火性能等级不低于 EI60。


七、电梯防火常见问题

     在设计、施工中,电梯防火主要存在以下问题。

    (1)电梯层门未选用经过耐火试验测试的耐火层门。

    (2)电梯安全逃生门、检修门、检修活板门耐火极限达不到要求。

     (3)电梯井内与室内相通的通气孔上未设防火阀。

    (4)普通电梯未设计联动迫降。

    (5)普通电梯供电接入消防电梯供电回路。


相关推荐链接:

1、某住宅小区电气全套毕业设计

2、某外企二层食堂电气施工图(中英文)



  • l2515848
    l2515848 沙发

    下载了,得空学习,谢谢

    2022-09-17 22:44:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 556 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

精心整理的电气安全,隐患图集,错过后悔一辈子!

知识点:电气防溅 1、室外配电线路应采用电缆敷设。不宜采用单根绝缘导线架空敷设方式。 2、配电箱、开关箱应采用由专业厂家生产的定型化产品,应符合《低压成套开关设备和控制设备第4部分:对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求》(GB7251.4)、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46)和《建筑施工安全检查标准(JGJ59)的要求,并取得“3C”认证证书,配电箱内使用的隔离开关、漏电保护器及绝缘导线等电器元件也必须取得“3C”认证。

回帖成功

经验值 +10