压力开关用于制冷剂或空气的压力状态,其典型应用是显示压力与控制压力。当设定值精度要求不高时,可根据控制器标度尺和系统中的压力表进行调试,当设定值要求较高时,请用专用压力校验仪和精密压力表进行调试。
压力开关内部安装有一个单刀双掷接近开关。开关可设定二个切换值,通常称为 上限切换值和下限切换值

 
压力开关调试方法:
压力开关顶部的右侧调节螺丝是直接调节上限切换值;压力开关顶部的左侧调节螺丝是调节开关压差;它们的关系是:   上限切换值-开关压差=下限切换值。
例如:要求被控压力保持在0.5~0.8Mpa之间:
  • 选用设定值范围在0.1~1.0Mpa的压力控制器;

  • 旋动顶部右边的压力调节螺丝,使指针指示在标度尺的0.8Mpa(8kg或8bar)处,此值为 上限切换值

  • 旋动顶部左边的压力调节螺丝,使指针指示在标度尺的0.3Mpa,下限切换值=上限切换值-开关压差=0.8-0.3=0.5,此值为 下限切换值

  • 将控制器的接线端子接入被控的电气回路。

PS: 为公共接线。 为常开端输出。 为常闭端输出。

高压保护:
连接① ⑤,在正常升压时,①-⑤接通,①-③不通。   压力升到设定上限时即0   .8Mpa处,①-⑤不通,①-③接通。
压力下降时,此时①③接通,压力下降到下限设定点即0.3Mpa处时。   又切换为①⑤接通,①-③不通。   降压停止,压力回升,则自动循环。
低压保护:  
要求压低于0.1Mpa,压力开关要断开。   旋动顶部右边的压力调节螺丝,使指针指示在标度尺的0.15Mpa处,此值为上限切换值。
旋动顶部左边的压力调节螺丝,使指针指示在标度尺的0.05Mpa,   下限切换值=上限切换值-开关压差=0.15-0、05=0.1,此值为下限切换值。
接通电源时,当压力大于0.15Mpa时,设备开始工作,当压力下降时到0.1Mpa时,压力开关下限切换,设备即会停止工作,以达到保护的目的。
压力开关使用注意:
压力设定值上限必须大于压差设定值(压力设定值—压差设定值=下限启动值)   例如:   上限设8公斤,压差设2公斤。   则8公斤关机。   压力下降到6公斤时启动,如果不动作需检查原因。
使压力开关的设定值与压力表指示一致,(如压力升至上限设定时,开关尚未动作,即旋动压力调节螺丝,微调到切换   动作,并再次重复验证一次)并作下限验证,过程同上。