土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 延续水墨山水的“一品砚池”——开封市体育中心综合体育馆

延续水墨山水的“一品砚池”——开封市体育中心综合体育馆

发布于:2022-09-15 10:13:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]


延续水墨山水的“一品砚池”
——开封市体育中心综合体育馆

文/车顺利,刘锋,龙婷,等


开封市体育中心位于开封新区复兴大道以北,第十大街职教园区以西,第十二大街以东,北外环以南,实际占地面积455亩。项目建成后,能够承办省级综合性运动会和国际、国内单项比赛,满足青少年日常训练、竞赛和全民健身的需要。

体育中心项目规划为“一场三馆”(体育场、综合体育馆、游泳馆、全民健身综合馆)。总建筑面积约13.2万平方米(其中体育场42772平方米,约30000座;体育馆33967平方米,约7500座;游泳馆23933平方米,约1500座;全民健身综合馆约29424平方米;其他建筑面积约1731平方米)。

1

 建筑设计理念

综合体育馆的设计中体现出多种中国传统文化元素,将体育馆、训练馆与游泳馆设计为一个整体,成为一个体育综合体,利于赛后运营。

建筑外轮廓为方形,三部分共同围绕着曲线的内庭院。使其在外观上能够形成与体育场相互平衡的建筑体量,同时,在内部生成具有东方传统意蕴的空间体验。

 
 

建筑外立面以水墨山水为设计意向,从建筑主体与台基的轮廓到建筑表皮的处理,均表达出这种延续了千年的山水情怀,以水墨线条的洒脱体现体育建筑的动感。

 
 

2

 结构难点与亮点

开封市体育馆主要由比赛馆、篮球训练馆和热身馆三部分组成,属于大型综合性多功能场馆。结合建筑布置特点,下部结构采用钢筋混凝土框架-剪力墙结构,热身馆上空采用双向正交钢桁架,上部屋盖采用双向正交正放平面管桁架,上部屋盖与下部主体结构之间通过隔震支座连接。

结构难点:

  1. 结构平面中部开洞且上下不对称形成平面不规则,扭转效应明显;

  2. 看台为阶梯型,斜向梁支撑作用明显,没有明显的结构层,竖向刚度不均匀;

  3. 结构超长,中部开洞导致联系部位薄弱;

  4. 热身馆上空的全民健身中心平面尺寸为43.2m×39.9m,建筑功能为篮球训练场,舒适度问题突出;

  5. 看台梁侧面均匀开设通风孔,对看台梁削弱严重;

  6. 上部屋盖和下部混凝土主体结构的协同工作,如何分析才能保证结构的安全可靠。

 

▲ 建筑纵向剖面图

 

▲ 建筑横向剖面图

 

       ▲ 二层结构平面

 

               ▲  三层结构平面

 

▲ 整体三维结构模型

 

▲ 看台三维结构模型

 

▲ 主体结构振型图

 

▲ X向振型图(屋盖平动)

 

▲ Y向振型图(屋盖平动)


亮点1:

热身馆上空大跨楼盖采用双向正交钢桁架,与型钢柱采用刚接连接,满足舒适度要求。热身馆上空楼盖尺寸为43.2m×39.6m,长宽比约为1.09,小于1.5,呈双向受力特性,故采用了双向正交钢桁架,可以实现双向均匀传力,整体性强,亦可减小桁架高度,保证净高。两向钢桁架均为主要受力构件,相交处弦杆翼缘板为双向受力应力状态,受力状态较为复杂,故相交处腹杆采用了矩形钢管,腹杆贯通、弦杆断开,连接处采用常规“梁-柱”连接方式进行连接加强。

 

(a)横向

 

(b)纵向

▲ 钢桁架立面示意

 

 ▲ 桁架与柱刚接                   ▲  双向钢桁架刚接节点

 

       (a)连续行走荷载模型                     (b)时程分析结果

▲ 连续行走荷载模型及楼盖舒适度分析结果

 

▲ 跑动荷载模型及楼盖舒适度分析结果

亮点2:

上部钢结构屋盖采用双向正交正放平面管桁架。比赛馆上空楼盖尺寸为79.2m×88.8m,长宽比约为1.12,小于1.5,呈双向受力特性,故采用了双向正交正放平面管桁架,可以实现双向均匀传力,整体性强,为进一步加强其整体性,桁架上弦平面内设置水平支撑。篮球训练馆上空与比赛馆上空管桁架连续布置,上弦管贯通,为保证篮球训练馆净高,支座处采用了变截面方式实现管桁架连续过渡。另外考虑到支座处控制内力为剪力,弯矩较小,另外综合考虑比赛馆、篮球训练馆的净高,金属屋面屋面标高等因素,管桁架支座处采用了变截面,支座高度(弦杆轴线间)为3.2m,跨中高度为4.4m。管桁架中腹杆布置尽量使其承受拉力,避免受压失稳。

 

▲ 屋盖结构平面布置图

 

▲HJY-3立面布置图

 

▲HJX-1立面布置图


亮点3:

上部钢结构屋盖与下部主体结构之间采用隔震支座,释放温度应力,弱化下部主体结构与上部钢屋盖之间的影响。

隔震支座布置原则:1)刚度较大的铅芯橡胶支座沿外框架周边布置,其余部位尽量布置刚度较小的天然橡胶支座;2)根据《抗规》12.2.3条,同一隔震层内各个橡胶隔震支座的竖向压力宜均匀,在竖向荷载代表值作用下(考虑竖向地震)的平均压应力不超过乙类建筑的限值12MPa;3)在罕遇地震作用下,隔震支座不宜出现拉应力,出现拉应力时,其拉应力不超过1MPa;4)在罕遇地震作用下,隔震支座的极限水平变形应小于其有效直径的0.55倍和各层橡胶层总厚度3倍的较小值;5)隔震层刚度中心宜与质量中心重合,偏心率不应大于3%。

基于以上原则,本工程选用了天然橡胶支座(LNR)和带铅芯橡胶支座(LRB)两种类型支座, 5~10轴交N~S轴共布置18个天然橡胶支座,其余部位共布置34个带铅芯橡胶支座,支座布置如屋盖结构平面布置图所示,支座与主体结构连接如下图所示。

 

▲LRB600隔震支座、钢架柱脚构造节点


3

 施工关键节点


 

▲ 管桁架支座变截面

 

▲ 比赛馆与篮球训练馆处管桁架变截面

 

▲ 综合体育馆施工全景


项目信息

业主: 开封市教育体育局、开封市广珠文化体育建设发展有限公司

建设地点: 河南省开封市

设计单位: 中国建筑西北设计研究院有限公司

建筑设计团队: 吕成 王军 曹惠源 王力 张昱旻 白天放 彭浩 陆龙 马维民

结构设计团队: 车顺利 贾俊明 吴琨 刘锋 龙婷 李建兵 刘涛

给排水设计团队: 秦发强 阳康 靳娜 马敏娜

电气设计团队: 王仲英 袁琴 冒嫣蓉 王继文

暖通设计团队: 薛洁 齐贺年 盛嘉宾 张玮婷

总图设计团队: 王海银

幕墙设计团队: 杨王坤 雷军 巨文涛

总建筑面积: 87 324m 2

项目状态: 2021年12月主体封顶

设计时间: 2016年12月—2018年12月