土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 加强绝缘电击防护措施探讨

加强绝缘电击防护措施探讨

发布于:2022-09-14 15:17:14 来自:电气工程/电气工程原创版块 0 6 [复制转发]

知识点:加强绝缘

景观照明为美化城市夜景,促进夜游经济起到很好的作用。但是景观照明的用电安全问题一直困扰着行业,是行业心头之痛。主要原因如下:

  • 设计问题,景观照明设计单位重视效果,对用电安全关注不够,甚至设计师没有掌握电击防护措施;

  • 有施工、安装、运维管理的问题,这是老问题,重视建设,轻视运维,管理不到位;

  • 产品问题也不少,尤其定制景观灯由于工期紧迫没有时间仔细研究、试验产品,这是景观照明安全薄弱环节之一。

图片

图1 定制灯具示例(图片来自网络,请勿对号入座)


下面提供一个安全用电措施——采用双重绝缘或加强绝缘。

  • 双重绝缘为既有基本绝缘又有附加绝缘构成的绝缘。其中附加绝缘是除了基本绝缘外,用于故障防护附加的单独绝缘,其目的是基本绝缘一旦损坏附加绝缘还可防止触电,它是在基本绝缘之外附加的一种独立绝缘,附加绝缘又称辅助绝缘或保护绝缘。

  • 加强绝缘为危险带电部分具有相当于双重绝缘的电击防护的绝缘。加强绝缘是单一的绝缘结构,构成绝缘层的绝缘材料不能拆分成基本绝缘、附加绝缘。


如果采用双重绝缘或加强绝缘电击故障防护措施,可参考下列做法:

图片

图2  室外Ⅱ灯具安装示意


如图2所示,Ⅱ类灯具可为整体定型产品,也可在基本绝缘的电气设备外加装不低于IP××B或IP2×的绝缘外壳。定制灯具可采用后者,绝缘外护物可设计所需要的造型,以满足美观的需求。

图片

IEC也是如此要求的,参见IEC60363-4-41。


这里解释一下外护物,也就是设备外壳,它是指能提供预期应用上相适应的防护类型和防护等级的外罩。而绝缘外护物的外壳是由绝缘材料制成的,需要特别强调的是其内的可导电部分严禁接地,这是这种电击防护措施的红线。


作为电气设备第二重绝缘的外护物,如果不用工具或钥匙即可开启,其内的带电部分需采用不低于IP2X绝缘遮拦加以隔开。

图片

IEC同样有此要求,参见IEC60363-4-41。


相关推荐链接:

1、2、二线加强型直线杆型安装图(绝缘子安装).pdf

2、8、四线直线加强杆型安装图(绝缘子安装).pdf


评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

1.93 万条内容 · 399 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

双重绝缘、安全电压和漏电保护

知识点:双重绝缘  双重绝缘、安全电压和漏电保护   双重绝缘属于防止间接接触电击的安全措施;安全电压和漏电保护属于既能防止直接接触电击,也能防止间接接触电击的安全措施。 一、双重绝缘 1.双重绝缘结构 双重绝缘是强化的绝缘结构,包括双重绝缘和加强绝缘两种类型。图3-2所示为双重绝缘结构和加强绝缘结构的示意图。双重绝缘指工作绝缘(基本绝缘)和保护绝缘(附加绝缘)。前者是带电体与不可触及的导体之间的绝缘,是保证设备正常工作和防止电击的基本绝缘

请选择删除原因