土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 开关柜提高绝缘性能措施

开关柜提高绝缘性能措施

发布于:2022-09-14 14:48:14 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]

知识点:绝缘性能

  (1)高压开关柜内的绝缘件(如绝缘子、套管、隔板和触头罩等)应采用阻然绝缘材料(如环氧或SMC材料),严禁采用酚醛树脂、聚氯乙烯及聚碳酸脂等有机绝缘材料。

  (2)一定要按部颁标准的要求,带电体对地距离不小125mm。这个距离虽比过去100mm的要求有所提高,然而这是最低要求。125mm不对称间隙的工频耐受电压约为49kV(最大值),而在不利的情况下,电容传递过电压最大值有可能高达63kV(最大值),可见这个间隙距离是不够的。

  (3)应充分注意元件选择,特别是电压互感器,要选择伏安特性较好的产品,即在线电压下无显著饱和的电压互感器。同时,对于隔板等,应选用绝缘性能好,不燃烧或阻燃的绝缘材料。

  (4)提高外绝缘的泄漏比距。泄漏比距是衡量防污闪能力的重要参数。在有关规定中,对普通地区要求不小于1.2cm/kV,然而福建省运行经验表明,这个数值偏小。福建省位于亚热带潮湿地区,湿度大。10kV开关虽处于室内,但并不能消除飘尘的沉积,考虑到大气环境条件日趋恶化,10kV开关柜的外绝缘泄漏比距应选为20.6cm/kV以上为宜。

  (5)在有条件时,开关柜外绝缘建议进行凝露条件下的耐压试验。这是开关柜适应环境条件的一个非常得力的措施,希望制造厂家能予以考虑。

  (6)对一些老的开关柜,增大空气间距及泄漏比距有困难时,宜从改善环境条件人手,应在开关室室配置通风、防潮设备和湿度计,在开关柜配置温湿度控制器,并在梅雨、多雨季节或运行需要时启动,防止凝露导致绝缘事故。

  (7)加强开关柜清扫,要执行“逢停即扫”的原则。

  (8)有条件时,开关柜内带电体尽量采用热缩,对提高运行水平很有利。

  (9)结合元件复合化(组合式)设计及元件集中化装配,设计出相适应的绝缘方案,如目前KYN柜中互感器套管触头盒、绝缘子的组合结构所需的绝缘配合。

  (10)改进工艺,在中压开关柜专用配件方面,更广泛地采用新型配方的环氧树脂绝缘件。