沟槽开挖与支护

(一)分层开挖及深度

(1)人工开挖沟槽的槽深超过3m时应分层开挖,每层的深度不超过2m。

(2)人工开挖多层沟槽的层间留台宽度:放坡开槽时不应小于0.8m;直槽时不应小于0.5m;安装井点设备时不应小于1.5m。

(二)沟槽开挖规定

(1)槽底原状地基土不得扰动机械开挖槽底预留200~300mm土层,人工开挖至设计高程,整平。

 

图片

(2)槽底不得受水浸泡或受冻,槽底局部扰动或受水浸泡时,宜采用天然级配砂砾石或石灰土回填;槽底扰动土层为湿陷性黄土时,应按设计要求进行地基处理。

(3)槽底土层为杂填土、腐蚀性土时,应全部挖除并按设计要求进行地基处理。

(5)在沟槽边坡稳固后设置供施工人员上下沟槽的安全梯。

(三)支撑与支护

(1)采用木撑板支撑和钢板桩,应经计算确定撑板构件的规格尺寸

(2)撑板支撑应随挖土及时安装。每根横梁或纵梁不得少于2根横撑。横撑的水平间距宜为1.5-2m,垂直间距不宜大于1.5m。

 

图片

图片

(3)在软土或其他不稳定土层中采用横排撑板支撑时,开始支撑的沟槽开挖深度不得超过1.0m;开挖与支撑交替进行,每次交替的深度宜为0.4~0.8m。

(5)拆除支撑前,应对沟槽两侧的建筑物、构筑物和槽壁进行安全检查,并应制定拆除支撑的作业要求和安全措施。

(6)施工人员应由安全梯上下沟槽,不得攀登支撑。

(7)拆除撑板应制定安全措施,配合回填交替进行。

(8)钢板桩拔除后应及时回填桩孔且填实。采用灌砂回填时非湿陷性黄土地区可冲水助沉;有地面沉降控制要求时,宜采取边拔桩边注浆等措施。

三、地基处理安管与防腐

(一)地基处理

(2)槽底局部超挖或发生扰动时,超挖深度不超过150mm时,可用挖槽原土回填夯,其压实度不应低于原地基土的密实度;槽底地基土壤含水量较大,不适于压实时,应采取换填等有效措施。

(3)排水不良造成地基土扰动时,扰动深度在100mm以内,宜填天然级配砂石或砂砾处理;扰动深度在300mm以内,但下部坚硬时,宜填卵石或块石,并用砾石填充空隙并找平表面。

(5)柔性管道地基处理宜采用砂桩、搅拌桩等复合地基。

(7)岩石地基局部超挖时,应将基底碎渣全部清理,回填低强度等级混凝土或回填粒径10-15mm的砂石并夯实。

(二)安管

(2)采用法兰和胶圈接口时,安装应按照施工方案严格控制上、下游管道接装长度、中心位移偏差及管节接缝宽度和深度。

(3)采用焊接接口时,两端管的环向焊缝处齐平,内壁错边量不宜超过管壁厚度的20%,且不得大于2mm。管道任何位置不得有十字形焊缝。

(4)采用电熔连接、热熔连接接口时,应选择在当日温度较低或接近最低时进行

(5)金属管道应按设计要求进行内外防腐施工和施做阴极保护工程。

补充:管座与平基分层浇筑时,应先将平基凿毛冲洗干净,并将平基与管体相接处的腋角部位,用同强度等级的水泥砂浆填满捣实后,再浇筑混凝土,使管体与管座结合严密。

 

图片

图片

图片

 

(三)钢管防腐

管道的内、外防腐层宜在工厂内完成,通常采用水泥砂浆或液体环氧涂料作为管道内防腐层;采用聚乙烯层、石油沥青涂料、环氧煤沥青涂料、环氧树脂玻璃钢或聚氨酯(PU)涂层作为管道外防腐层。

四、沟槽回填

(一)通用规定

(1)压力管道水压试验前,除接口外,管道两侧及管顶以上回填高度不应小于0.5m水压试验合格后,应及时回填沟槽的其余部分;无压管道在闭水或闭气试验合格后应及时回填。

 

图片

(2)沟槽内杂物清除干净、无积水、不得带水回填。

(3)井室、雨水口及其他附属构筑物周围回填应与管道沟槽 回填同时进行,构筑物周围回填压实时应沿井室中心对称进行。

(4)回填土的含水量,宜按土类和采用的压实工具控制在最佳含水率±2%范围内

(二)刚性管道沟槽回填的压实作业应符合下列规定

(1)管道两侧和管顶以上500mm范围内胸腔实,应采用轻型压实机具,管道两侧压实面的高差不应超过300mm。

 

图片

(2)分段填压实时,相邻段的接搓应呈台阶形。采用轻型压实设备时,应夯夯相连采用压路机时碾压的重叠宽度不得小于200mm。

 

图片

图片


推荐资料(点击文字跳转)

市政排水管道图集

180°混凝土管道基础及接口大样图(适用于开槽管道)

开槽埋管计划(管道基础选用)


知识点:开槽管道的施工

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

市政工程施工

返回版块

15.02 万条内容 · 280 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

柔性管道回填施工质量检查与验收

柔性管道是指在结构设计上需考虑管节和管周土体共同承担荷载的管道,柔性管道的沟槽回填质量控制是柔性管道工程施工质量控制的关键。 一、回填前的准备工作 (一)管道检查 回填前,检查管道有无损伤及变形,有损伤管道应修复或更换;管内径大于800mm的柔性管道,回填施工中应在管内设竖向支撑。中小管道应采取防止管道移动的措施。   (二)现场试验段 长度应为一个井段或不少于50m。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10